Это же формат отображения. Делайте через промежуточную переменную, которую программно и обрезайте. Вам так сильно мешают тысячные?
Это же формат отображения. Делайте через промежуточную переменную, которую программно и обрезайте. Вам так сильно мешают тысячные?
Если сбросить статистику , то в статике все нормально. Но если переходить на окна с трендами, то цикл Visutask может увеличится в 2 раза на момент относительно объявленного. Увеличил время цикла трендов до 1000 млс, снизил частоту записи до 2 сек, увеличил время visutask до 250 мл. Частота записи в тренд 15 сек. В результате максимальный цикл трендов не выскакивает за рамки. VisuTask может подпрыгнуть в 2 раза как выше. И непонятно когда и не понятно почему, хотя перед этим мучал программу полчаса вдруг получаю висяк экрана, хотя дистанционно через браузер продолжает все работать. Исключение прилагаю. И это на разных проектах и на разных экземплярах СПК встречается. Отличительная особенность - использование трендов. ??????????? СПК107, CS17
Исторически реализация трендов в CODESYS сопряжена с рядом проблем.
Вы можете попробовать использовать библиотеку:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38366
В ней решена часть проблем, присущих "стандартным" трендам, хотя настройка менее удобна, а функциональность более ограничена.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
См. мой пост выше.Что скажете?
С существенной вероятностью - да.И второе на СПК210 то же будет?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Одно могу сказать, это связано не с таймингами, при тех настройках которые я выше сделал, зашкала нет. Запись в файл раз в 15 сек и питание никто не выключает. Мало того когда не надо (простой оборудования) я замораживаю работу трендов. С вашей реализацией трендов я знаком и ранее переписывались, помню сразу не пошло принципиально. Вообщем грустно.
Евгений, здравствуйте!
Осваиваю Ваш пример управления пользователями. Вот этот:
Screenshot_18.png
При попытке залогиниться с веб-клиента изображение на ноутбуке зависает вот в таком виде:
Screenshot_17.png
При попытке обновить страницу открывается страница входа, где снова нужно логиниться. Но тут выясняется, что предыдущая попытка логина была успешной и учетная запись занята и зайти по ней уже невозможно.
Как избежать зависания веб-клиента при логине?
При работе из среды кодесис и из таргет-визуализации проблем нет.
Последний раз редактировалось Юра54; Сегодня в 10:28.