    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Monia Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток
    Подскажите где я могу увеличить частоту опроса модуле?
    На данный момент модули опрашиваются примерно раз в 2 секунды, что не очень для дискретных входных сигналов.

    Вот мои настройки модуле, где я мог пропустить параметр для увеличения частоты опроса?
    3.png
    У вас быстрые и медленные модули опрашиваются с одним периодом 100 мс каждый отдельный регистр.
    К тому же шаблонами, где много ненужного и чтение регистров не группой, то есть читаете 8 каналов МВ110-8А, каждый по 100 мс.
    Хотите быстрее, делайте свой опрос, не шаблонами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.03.2026 в 14:23.