    В установившихся режимах привязывал к состоянию топливного клапана и получалось одно условие
    ошибка = открыт XOR пламя
    Это состояние предупредительной сигнализации. Далее его нужно пустить через таймер задержки TON с выдержкой несколько секунд. На автоматах горения Siemens время tsa, обычно, составляет 3 с (можете поискать LME22, LMG22 и посмотреть, возможно, там для разного топлива разные выдержки)

    В переходных режимах - розжиг - которые состоят из нескольких шагов (искра, открытие клапана и воспламенение, стабилизация пламени) - состояние игнорировал.

    Типовые задержки можно также посмотреть в примерах на диаграммах розжига LME22, RMG88.

    Для различения отказов запоминал и шаг, на котором он произошёл. Но можно было отдельно различать и состояния "ложное пламя" и "отсутствие пламени", как предложено у 1exan.
    отказ1 = открыт AND NOT пламя
    отказ2 = закрыт AND пламя
    Последний раз редактировалось FPavel; 23.02.2026 в 09:39.

Похожие темы

  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. Контроль пламени на ПР110-24.8Д.4Р
    от flsegio в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:58
  3. Датчик ДТС 105
    от Region_78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:59
  4. Датчик ТСП 50П -50+250
    от stdio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 19:55
  5. контроль пламени горелки
    от Ingener.KIPIA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 07:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •