Показано с 1 по 10 из 41

Тема: AB и ABZ энкодеры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,334

    По умолчанию

    Buky
    100мкм\имп = 0.1мм\имп = 10 имп\мм
    Для скорости 1м\с = 1000*10имп\мм = 10000имп\с (Гц) = 10кГц.
    Энкодер с питанием 24В и выходом HTL\Push-Pull можно подключать ко входам ПЛК напрямую, без дополнительных преобразователей.
    Для данной модели при алгоритме счетчика энкодера 1х разрешение будет 100мкм\имп
    При алгоритме счетчика 4х разрешение будет 25мкм\имп, при тех же скоростях перемещения.
    В качестве имп имеется ввиду не импульс на фазе энекодера, а одна единица счета в счетчике энкодера.
    Так что для заявленной скорости перемещения 1м\с данный энкодер пригоден для работы с ПЛК210.
    Исходя из паспортных данных этого энкодера максимальная скорость перемещения 3м\с для обычного исполнения, и 15м\с для скоростного.
    Выходная частота энкодера считается для алгоритма счетчика 1х. Алгоритмы 2х и 4х - это внутреннее дело счетчика, и к частоте импульсов самго энкодера отношения не имеют.
    Для понимания, рекомендую почитать про устройство инкрементального энкодера. Обычно в литературе для энкодеров вращения, тут линейный. Другими словами - этот тот же вращения, только его окружность развернута в плоскость (линию).
    Последний раз редактировалось Sulfur; 18.02.2026 в 13:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Buky
    100мкм\имп = 0.1мм\имп = 10 имп\мм
    Для скорости 1м\с = 1000*10имп\мм = 10000имп\с (Гц) = 10кГц.
    Энкодер с питанием 24В и выходом HTL\Push-Pull можно подключать ко входам ПЛК напрямую, без дополнительных преобразователей.
    Для данной модели при алгоритме счетчика энкодера 1х разрешение будет 100мкм\имп
    При алгоритме счетчика 4х разрешение будет 25мкм\имп, при тех же скоростях перемещения.
    В качестве имп имеется ввиду не импульс на фазе энекодера, а одна единица счета в счетчике энкодера.
    Так что для заявленной скорости перемещения 1м\с данный энкодер пригоден для работы с ПЛК210.
    Исходя из паспортных данных этого энкодера максимальная скорость перемещения 3м\с для обычного исполнения, и 15м\с для скоростного.
    Выходная частота энкодера считается для алгоритма счетчика 1х. Алгоритмы 2х и 4х - это внутреннее дело счетчика, и к частоте импульсов самго энкодера отношения не имеют.
    Для понимания, рекомендую почитать про устройство инкрементального энкодера. Обычно в литературе для энкодеров вращения, тут линейный. Другими словами - этот тот же вращения, только его окружность развернута в плоскость (линию).
    Спасибо за развёрнутый ответ!

Похожие темы

  1. ПЛК 1хх и Энкодеры.
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 10:10
  2. Энкодеры SICK DFS60 DRS61
    от Viktor40 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 07:38
  3. энкодеры и плк-150
    от Ser_y в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 23:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •