Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #8671
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,713

    По умолчанию

    DATA уже включает в себя всё, что после точки, метод возможно присваивает нулевые значения при входе
    Это верное суждение.

    Метод возвращает структуру ST_MAP_DATA. В коде метода полям ST_MAP_DATA.RUN и ST_MAP_DATA.STOP не присваивается никаких значений.
    Соответственно, они остаются в значениях по умолчанию - в FALSE.

    При вызове метода эта структура попадает в GVL.MAP[i].DATA, и в этот момент GVL.MAP[i].DATA.RUN и GVL.MAP[i].DATA.STOP получают значение FALSE.
    Поэтому их проверка в IF, расположенная в следующих строках кода, является бессмысленной - условие никогда не выполнится.

Страница 868 из 868 ПерваяПервая ... 368768818858866867868

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •