Страница 167 из 167 ПерваяПервая ... 67117157165166167
Показано с 1,661 по 1,670 из 1670

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1661
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Все же я попробовал так сделать - и все заработало.
    Выглядит это так: СПК имеет IP адрес 1 192.168.0.10 (предполагается, что его можно менять под сеть диспетчеризации) и IP адрес 2 192.168.2.10 (используется для опроса TCP-слейвов, его менять нельзя).
    МКОН имеет IP адрес 192.168.2.11, к нему подключен для теста модуль МВ110-224.8А.

    СПК нормально опрашивает модуль через МКОН и в свою очередь опрашивается по Modbus-TCP через IP адрес 1.

    В web-конфигураторе это выглядит так:
    Вложение 87781
    Вложение 87782

    А в экранном конфигураторе так:
    Вложение 87783
    Спасибо за информацию.

  2. #1662
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,161

    По умолчанию

    Карбофос у вас оба адреса в одной подсети. Адрес 192.168.2.10/24 входит в сеть 192.168.0.10/16

  3. #1663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Карбофос у вас оба адреса в одной подсети. Адрес 192.168.2.10/24 входит в сеть 192.168.0.10/16
    Да, недоглядел, осталась маска заводская в первом IP. Но на пинг контроллер отвечает по обоим адресам и опрос идет как задумано - скорее всего так и станется. Но перепроверю, спасибо за замечание.

  4. #1664

    По умолчанию

    Добрый день!

    Необходимо организовать опрос ПЛК (ПЛК в режиме Slave) по Modbus с ВУ по двум интерфейсам: RS485 и Ethernet. Регистры для обоих интерфейсов должны быть общие.

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли организовать такой опрос стандартными средствами конфигурирования в среде Codesys 3.5 SP16 или необходимо использовать библиотеки?

  5. #1665
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIkIIkIIk Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Необходимо организовать опрос ПЛК (ПЛК в режиме Slave) по Modbus с ВУ по двум интерфейсам: RS485 и Ethernet. Регистры для обоих интерфейсов должны быть общие.

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли организовать такой опрос стандартными средствами конфигурирования в среде Codesys 3.5 SP16 или необходимо использовать библиотеки?
    Добрый день.
    Через библиотеку будет существенно проще, чем стандартными средствами:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...RtuTcpSync.mp4

  6. #1666

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Через библиотеку будет существенно проще, чем стандартными средствами:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...RtuTcpSync.mp4
    Спасибо большое, Вы снова меня выручили!

  7. #1667

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Через библиотеку будет существенно проще, чем стандартными средствами:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...RtuTcpSync.mp4
    Будет ПЛК стороннего производителя, OwenCommunication не подойдет. Подскажите, пожалуйста, какие есть еще у меня варианты, если это не противоречит правилам форума.

  8. #1668
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIkIIkIIk Посмотреть сообщение
    Будет ПЛК стороннего производителя, OwenCommunication не подойдет. Подскажите, пожалуйста, какие есть еще у меня варианты, если это не противоречит правилам форума.
    Для Modbus RTU Slave:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library

    Эти библиотеки будут работать на любых контроллерах.
    Они созданы в старой версии CODESYS, но будут работать и в новых.

    Пример их использования: https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...aveLibrary.mp4

    Для Modbus TCP Slave - встроенная библиотека CODESYS:
    https://content.helpme-codesys.com/e...busServer.html

  9. #1669

    По умолчанию

    Имя: Modbus Slave, COM Port
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Слейв Modbus Serial
    Версия: 3.5.16.0


    Подскажите пожалуйста это последняя версия?

  10. #1670
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Имя: Modbus Slave, COM Port
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Слейв Modbus Serial
    Версия: 3.5.16.0


    Подскажите пожалуйста это последняя версия?
    Добрый день.
    Это версия, которая входит в дистрибутив V3.5 SP17 Patch 3.

Страница 167 из 167 ПерваяПервая ... 67117157165166167

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •