  1. #4411

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Наверное, всё же не соглашусь...
    [ms]*[ms]=[ms^2], т.е. размерность не соблюдается

    Попытаюсь показать ошибку в Ваших рассуждениях.
    TIME в миллисекундах должен быть, для конвертации целое число секунд надо привести к ms, умножив на 1000 и только после этого конвертировать.
    Никаких секунд в квадрате тут нет, только ms.
    Можете сделать обратную конвертацию, например t#5s, при конвертации получите целое 5000 ms, а разделив на целое 1000, получите целое 5 секунд.
    Компилятор же ругался, когда конвертированное время пытались умножить на целую 1000, то есть не соблюдали типы переменных, что и подтвердил 2 ваш скрин.
    Удивительно, как простейшие вещи надо ещё доказывать, вроде и люди неглупые. Даже в моих примерах, которые вы вроде смотрели, в каждом ФБ есть приведение к ms.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2026 в 19:05.

  2. #4412

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    TIME в миллисекундах должен быть, для конвертации целое число секунд надо привести к ms, умножив на 1000 и только после этого конвертировать.
    Никаких секунд в квадрате тут нет, только ms.
    Можете сделать обратную конвертацию, например t#5s, при конвертации получите целое 5000 ms, а разделив на целое 1000, получите целое 5 секунд.
    Компилятор же ругался, когда конвертированное время пытались умножить на целую 1000, то есть не соблюдали типы переменных, что и подтвердил 2 ваш скрин.
    Удивительно, как простейшие вещи надо ещё доказывать, вроде и люди неглупые. Даже в моих примерах, которые вы вроде смотрели, в каждом ФБ есть приведение к ms.
    Делаю последнюю попытку показать, что операция над типами корректна
    [TIME] * [ANY_INT] = [TIME]

    Чуть выше уже приводил краткую справку на реализацию в CODESYS 3.5
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post479204

    А сейчас сошлюсь на ГОСТ Р МЭК 61131-3—2016, который (цитирую из предисловия к этому документу):
    4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 61131-3:2013 «Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки программирования (IEC 61131-3:2013, «Programmable controllers — Part 3: Programming languages», IDT).
    https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293755016.pdf

    Открываю "6.6.2.5.11 Функции даты и продолжительности времен" (с. 83)
    Т.к. интересует заголовок и строки внизу таблицы, то на скрине "вырежу" среднюю часть таблицы.
    Видно, что в строке 10a описана функция умножения MUL и её представление в выражениях в виде одного символа "*"
    Функция (операция) умножения выполняется над двумя аргументами типов [TIME] и [ANY_INT] результатом которого является значение типа [TIME].
    таблица.png
    Т.е. реализация в Owen Logic неправильная 100%. Это - баг.

    Вполне приму объяснение, что с момента внедрения в Owen Logic языка ST прошло несколько лет и пользователями написано много программ, часть из которых передана заказчикам в виде исходников - поэтому, чтобы не ломать совместимость с наработками, найденный баг исправляться не будет.

  3. #4413

    По умолчанию

    В ПР205, в отличии от ПР200, при изменении значения поля ввода и нажатии SEL, переход на следующее поле ввода происходит без сохранения значения. Есть планы исправить?

  4. #4414

    По умолчанию

    Не факт что так правильнее. Я бы как есть оставил.

  5. #4415

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Не факт что так правильнее. Я бы как есть оставил.
    Я не говорю о правильности. Я говорю об единообразии.

  6. #4416

    По умолчанию

    Об этом баге известно? Исправления ждать?

    https://disk.yandex.com/i/FRGZzU0DLWjsTw


    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 08.02.2026 в 08:48.

  7. #4417

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Не факт что так правильнее. Я бы как есть оставил.
    По поводу правильно.

    Считаю абсолютно правильной логику, реализованную в ПР200.

    Нажатие SEL подтверждает ввод с переходом к редактированию следующего поля.
    Нажатие ОК подтверждает ввод с выходом из режима редактирования.
    Нажатие ESC отменяет ввод с выходом из режима редактирования.

    Режим редактирования одной переменной без перехода к редактированию другой нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО!

  8. #4418

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Об этом баге известно? Исправления ждать?
    А в чём баг то? ютуб не работает, словами написать не могли?

    Если про включение переменных с холста, то поставил галки энергонезависимости на переменных и убрал линию задержки всё чётко работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2026 в 16:23.

  9. #4419

    По умолчанию

    Об этом баге известно? Исправления ждать?

    Кнопка. Режим действия - удержание. При удержании записывается 1.
    При скрытии кнопки 1 остается навсегда.

    https://disk.yandex.com/i/It4aMJqUy5yoDQ


    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 08.02.2026 в 08:49.

  10. #4420

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Об этом баге известно? Исправления ждать?

    Кнопка. Режим действия - удержание. При удержании записывается 1.
    При скрытии кнопки 1 остается навсегда.
    Галку энергонезависимости включите на выходной переменной.
    Она у вас никуда не подключена и работает не правильно (чаще не работает совсем). Всё выходы должны быть подключены куда то, на вход другого блока, на выход ПР или просто быть энергонезависимой.
    И ещё, у выходных переменных экрана есть настройка, Запись в конце цикла - ДА 1 Выходная переменнай.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2026 в 17:54.

Страница 442 из 477 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •