Тема: Проблема с полноценным запуском ПЛК210

  1. #11

    По умолчанию

    Про соотнесение понял, она везде стоит 2.
    По поводу количества регистров на чтение- запись, тут к сожалению "панельная" часть писалась не мной, поэтому приходится работать с тем, что дали. По этому поводу выше уже уточнял про ограничение в 100 сигналов. В итоге у меня не 1 слэйв панель, а 2. С каждой идет чтение-запись, но адреса не совпадают (на втором устройстве адресация начинается с последнего адреса первого устройства)

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Krestonosec Посмотреть сообщение
    Про соотнесение понял, она везде стоит 2.
    По поводу количества регистров на чтение- запись, тут к сожалению "панельная" часть писалась не мной, поэтому приходится работать с тем, что дали. По этому поводу выше уже уточнял про ограничение в 100 сигналов. В итоге у меня не 1 слэйв панель, а 2. С каждой идет чтение-запись, но адреса не совпадают (на втором устройстве адресация начинается с последнего адреса первого устройства)
    Я скрин соотнесения переменных просил, там половина регистров чтение, половина запись, куда у вас переменная соотнесена (для примера одна с адресом 300).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2026 в 12:54.

  3. #13

    По умолчанию

    Скрины добавил.

    Сейчас мучаю проект и прихожу к выводу, что проблема либо в преобразовании, либо не правильно выставлена адресация (но вы вроде сказали, что с ней все нормально).
    Попутно еще попробовал загрузить проект с примером с сайта - там почти все работает: word и пишется и читается, bool тоже, а вот string и real можно с плк задать только с POU, с "железа" не получается.
    Изображения Изображения

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Krestonosec Посмотреть сообщение
    Скрины добавил.

    Сейчас мучаю проект и прихожу к выводу, что проблема либо в преобразовании, либо не правильно выставлена адресация (но вы вроде сказали, что с ней все нормально).
    Попутно еще попробовал загрузить проект с примером с сайта - там почти все работает: word и пишется и читается, bool тоже, а вот string и real можно с плк задать только с POU, с "железа" не получается.
    Адресация правильно только на 300 регистре, что вы показали на скринах, как с остальной не знаю.
    Вот у вас куча переменных, для записи каждой нужно изменить значение и не менее чем на 1 цикл включить свою триггерную переменную.
    Для REAL надо ещё разложить на 2 WORD, и каждый WORD вставить в соотнесение (блок REAL_TO_2WORD)
    Выложите Пример как проект и что конкретно у вас не записывается. Свой проект потом исправите по аналогии.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 14:53.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Адресация правильно только на 300 регистре, что вы показали на скринах, как с остальной не знаю.
    Вот у вас куча переменных, для записи каждой нужно изменить значение и не менее чем на 1 цикл включить свою триггерную переменную.
    Для REAL надо ещё разложить на 2 WORD, и каждый WORD вставить в соотнесение (блок REAL_TO_2WORD)
    Выложите Пример как проект и что конкретно у вас не записывается. Свой проект потом исправите по аналогии.
    Вот про то, что надо привязывать 2 word'а не знал, спасибо.

    пример с сайта качнуть можно:
    "Настройка обмена с ПЛК на CODESYS 3.5" https://owen.ru/product/sp3xx/software 325 Мб.
    Я прогружал этот "01_СП3xx-Р. Пример обмена с ПЛК210 по Modbus TCP, панель - Slave"

    Если что проект, с которым я мучаюсь, в первом посте выложен.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Krestonosec Посмотреть сообщение
    Вот про то, что надо привязывать 2 word'а не знал, спасибо.

    пример с сайта качнуть можно:
    "Настройка обмена с ПЛК на CODESYS 3.5" https://owen.ru/product/sp3xx/software 325 Мб.
    Я прогружал этот "01_СП3xx-Р. Пример обмена с ПЛК210 по Modbus TCP, панель - Slave"

    Если что проект, с которым я мучаюсь, в первом посте выложен.
    Ну что, в примере всё есть что надо сборка OCL.WORD2_TO_REAL, разложение OCL.REAL_TO_WORD2,
    в соотнесении присвоены не переменные WORD, а массивы WORD в которые разложены переменные REAL. Просто вы пропустили часть.

    В вашем проекте для ПЛК вообще ничего нет в соотнесении, для работы с панелью.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 18:00.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК210-13-PL проблема с запуском проекта
    от koliastok в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2025, 11:15
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 10:10
  3. Проблема с запуском шаблонов
    от asbltd в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 12:21
  4. ПЧВ3 Проблема с запуском
    от pavkuz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 18:43
  5. проблема с первым запуском
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 21:06

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •