Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Настройка управления 1 параметром из сети, с экрана, и физической кнопки.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asteled Посмотреть сообщение
    Добрый день. Примерно подобное я и собрал, проблема в том, что когда прописыватся во входной блок переменная экрана, то непосредственно с экрана ввести ни чего нельзя. Получается цикл, который можно разрушить либо с кнопки либо сетевой переменной.
    У переменной привязанной к экрану (кнопке) надо сделать управление по переменной -Инвертировать, 1 Экранная.jpg
    а в настройках переменной выхода, включить настройку (Запись в конце цикла -Да), на скрине
    У меня всё работает и с экрана тоже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2026 в 17:40.