Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Настройка датчика ПД200

  1. #1

    Lightbulb Настройка датчика ПД200

    Здравствуйте!
    Опытные люди, подскажите пожалуйста как правильно настроить датчик ПД-200 по уровню в барабане котла. Не пинайтесь, я в первые настраиваю такое.

    Имеется: паровой котел, уравнительная колонка, прибор КП1М, датчик ПД200-0,0063.

    Уровень в барабане котла по прибору КП1М со шкалой-31,5 и до +31,5. Как правильно настроить датчик ПД200 под уровень и в каких последовательностях это делать?

    До этого стоял прибор КСД и датчик ДМ3583. Все прекрасно работало.

  2. #2

    По умолчанию

    Если в КП1М удастся поставить "Нижний предел измерений" = +31,5 и "Верхний предел измерений" = -31,5 то ничего больше и делать не надо.
    Если в КП1М можно поставить только "Нижний предел измерений" = -31,5 и "Верхний предел измерений" = +31,5, то в ПД200 надо инвертировать выходной сигнал (т.е. чтобы стал не 4...20, а 20...4)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2018
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    А какая модификация ПД-200? Вентильный блок есть? Какая уравнительная колонка (они разные внутри (УК-1, УК-4))?

  4. #4

    По умолчанию

    ПД-200-ДД-0,0063, вентильный блок есть с вентилем под "ноль". УК-4 с двумя выходами снизу под "+" и "-"

  5. #5

    По умолчанию

    Вроде как получилось...
    Я залил уровень в барабане котла +31,5, на датчике ПД200 при таком уровне запустил "калибровку нуля", и выставил на ПД200 верхний диапазон 450 мм.в.с. Пока работает, уровень приблизительно со стеклом на барабане и по второму прибору совпадает. Посмотрю как будет дальше себя показывать.
    А так вообще на будущее, так и делается настройка или как правильно? В какой последовательно и при каком значении нужно правильно делать калибровку на ПД200 и тд??

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikita3428 Посмотреть сообщение
    Вроде как получилось...
    Я залил уровень в барабане котла +31,5, на датчике ПД200 при таком уровне запустил "калибровку нуля", и выставил на ПД200 верхний диапазон 450 мм.в.с. Пока работает, уровень приблизительно со стеклом на барабане и по второму прибору совпадает. Посмотрю как будет дальше себя показывать.
    А так вообще на будущее, так и делается настройка или как правильно? В какой последовательно и при каком значении нужно правильно делать калибровку на ПД200 и тд??
    Калибровку нуля датчика надо делать когда значение перепада на входе датчика равно 0. Можно закрыть входные вентили и открыть уравнительный вентиль на блоке.
    450 мм.в.с. из каких соображений? +/-31.5 см это выходит 630мм

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,518

    По умолчанию

    Так ему, насколько понимаю, ничего делать не надо, в смысле, с ПД200, а во вторичном приборе, что показывает уровень, настроить обратную зависимость и выстановить(настроить) уровень "0".
    Например у меня в ПР200 есть специальный пункт в меню, в смысле, при нулевом уровне в котле активирую соответствующий пункт в меню и значение параметра(перепад давлений) приравнивается к "0", всё!
    Далее, при увеличении уровня ДД (перепад) будет уменьшаться, а показания расти, при снижении уровня, всё наоборот, перепад давлений будет расти, а показания уменьшаться, в смысле, менее нуля будут с минусом!
    Короче, никогда не встречал чтобы было всё идеально смонтировано, в смысле, половина ВПИ датчика совпадала с нулевым уровнем верхнего барабана котла, при нулевом уровне площадь зеркала воды будет максимальная.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 05:03
  2. Sinamics G120X настройка датчика давления ПД100И.
    от Artur08 в разделе В помощь инженеру
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.06.2021, 08:00
  3. пд200-дд0.04-155-0.25-2-н
    от Сарб в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 15:43
  4. Расчет расхода пара с помощью датчика ПД200
    от alexfly в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1