Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Функциональный блок для работы ПЛК100_24_Р_М и аналитическими весами

  1. #1

    Question Функциональный блок для работы ПЛК100_24_Р_М и аналитическими весами

    Доброго времени. У меня есть вопрос по выбору библиотеке для программирование ПЛК и аналитическим весами. У меня есть сам ПЛК преобразователь АС3-М-220 и весы с портом rs-232. Сами весы работают по простому протоколу ASCII( не RTU или MASTER) это значит, что нужно парсить строку вручную. Весы передают данные в ПЛК и на основе этого они принимаю решения разомкнуть релейный выход или нет. То есть, после достижения заданного веса он должен разомкнуть выход. Я пытаюсь реализовать на языке CFC. Подскажите пожалуйста, какая библиотека( функциональный блок) лучше подайте для реализации моей задачи?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от What_is_up Посмотреть сообщение
    Доброго времени. У меня есть вопрос по выбору библиотеке для программирование ПЛК и аналитическим весами. У меня есть сам ПЛК преобразователь АС3-М-220 и весы с портом rs-232. Сами весы работают по простому протоколу ASCII( не RTU или MASTER) это значит, что нужно парсить строку вручную. Весы передают данные в ПЛК и на основе этого они принимаю решения разомкнуть релейный выход или нет. То есть, после достижения заданного веса он должен разомкнуть выход. Я пытаюсь реализовать на языке CFC. Подскажите пожалуйста, какая библиотека( функциональный блок) лучше подайте для реализации моей задачи?
    Модбас ASCII и RTU - это разновидность Модбас, оба поддержаны в ПЛК.
    Мастер это кто опрашивает (ПЛК), слейв кого опрашивают, у вас это весы. Достаточно посмотреть в весах параметры сети, слейв адрес весов и адреса регистров (из руководства) и забить их в ПЛК.
    Как это сделать, есть в обучающих видео на рутуб (ю-туб) по ПЛК110.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Модбас ASCII и RTU - это разновидность Модбас, оба поддержаны в ПЛК.
    Мастер это кто опрашивает (ПЛК), слейв кого опрашивают, у вас это весы. Достаточно посмотреть в весах параметры сети, слейв адрес весов и адреса регистров (из руководства) и забить их в ПЛК.
    Как это сделать, есть в обучающих видео на рутуб (ю-туб) по ПЛК110.
    Наверное ТС имел ввиду, что весы тупо шлют в порт постоянно. И поэтому ему надо парсить данные порта.

    Я так думаю...

  4. #4

    По умолчанию

    Но обмен данными осуществляется по проприетарному ASCII-протоколу, а не по промышленному стандарту Modbus(RTU или ASCII). Весы не могут передавать бинарные данные. Мне надо как-то через настройки COM-порта. Или вас неправильно понимаю

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от What_is_up Посмотреть сообщение
    Но обмен данными осуществляется по проприетарному ASCII-протоколу, а не по промышленному стандарту Modbus(RTU или ASCII). Весы не могут передавать бинарные данные. Мне надо как-то через настройки COM-порта. Или вас неправильно понимаю
    Тогда это уже свой протокол (похож на протокол Тензо-М),
    Тогда работа через биб-ки, и своя программа обработки
    Примеры подключения стороннего оборудования и устройств с нестандартными протоколами https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,136

    По умолчанию

    Не увидел тут ссылок на протокол весов от автора темы.
    А есть ли мальчик?

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте! Прилагаю: SBI ( ASCII ) https://www.manualslib.com/manual/73...page=44#manual

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,136

    По умолчанию

    Интерфейс данных Описания для моделей ATL - вам нужен этот документ в первую очередь (Data Interface Descriptions for ATL Models)
    Последний раз редактировалось melky; Сегодня в 13:55.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от What_is_up Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прилагаю: SBI ( ASCII ) https://www.manualslib.com/manual/73...page=44#manual
    Где описание протокола и таблица регистров?
    Тут есть только RS232 (25 пиновый ) для распечатки на принтере и весы тут мастер для принтера.
    RS232 для передачи данных обычно 9 пинов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 14:04.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,136

    По умолчанию

    Это инструкция всего лишь, но в ней указано, какой документ необходим. Вам придется воспользоваться VPN скорее всего, у меня через двух провайдеров отфутболило

    нет там таблицы регистров, и предположительно никогда не было.

Похожие темы

  1. функциональный блок CTU
    от АлексейI в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 16:17
  2. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  3. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  4. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
  5. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •