Тема: КТР-121 не регулирует температуру котлов

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    Какой контроллер установлен на самом котле? Всегда при работе от контроллера котла, если установлены ручные термостаты, их выкручивают на полную. У вас установлен 2ТРМ1 (посмотрел несколько инструкций на ваш котёл). Необходимо изменить уставки на этом приборе, повысить задание котлового контура. Регулятор трёхходового клапана будет работать от температуры наружного воздуха. У вас он распахнут, т.к. температура котлового контура мала. Max температура воды вашего котла 95 гр на выходе. На котельной должен быть температурный график прямой и обратной воды от температуры воздуха на улице. Какой прибор показывает t=90 гр? Если стрелочный, что слева, он на управление не влияет, только для контроля. Управляет котлом , 2ТРМ1, выставите на нём задание первого канала 80-85 гр, второго канала меньше гр. на 10, дельта работы горелки.
    Последний раз редактировалось Виктор_65; 29.01.2026 в 15:42.

Похожие темы

  1. КТР-121 и каскад котлов
    от Егор_Егор в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2022, 08:19
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 08:48
  3. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 14:25
  4. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  5. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •