Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК200-02. Проблема при загрузке проекта через web-конфигуратор.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК200-02. Проблема при загрузке проекта через web-конфигуратор.

    Добрый вечер. Не запускается проект при загрузке через web-конфигуратор, а именно сам архив .zip с двумя файлами Application и папки Plclogic загружается в веб-конфигураторе, затем всплывающее окошко, которое выскакивает после загрузки архива, в котором находится кнопка "запустить" и подсказка что проект запустится в течение 10..60 секунд, закрывается после нажатия кнопки "запустить" через секунд 10 и дальше ничего не происходит. При этом всё отлично грузится и работает при загрузке из среды CodeSys 3.5. Имена файлов проверяли несколько раз, причем в списке последних загрузок проект отображается. Перезагрузка контроллера не помогает. Скрины пока приложить не могу, но это сделать завтра на работе. Есть подозрение что проект не запускается из-за того версия таргет файла для контроллера 3.5.17.31, а версия установленной среды Codesys 3.5.17.30, может ли это быть причиной?

  2. #2

    По умолчанию

    А вы в корень диска проект загрузочный сохраняете? В рекомендациях писали, чтоб в пути не было русских букаф...

  3. #3

    По умолчанию

    Не в корень, но в пути только латиница.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,770

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Капелькин Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Не запускается проект при загрузке через web-конфигуратор, а именно сам архив .zip с двумя файлами Application и папки Plclogic загружается в веб-конфигураторе, затем всплывающее окошко, которое выскакивает после загрузки архива, в котором находится кнопка "запустить" и подсказка что проект запустится в течение 10..60 секунд, закрывается после нажатия кнопки "запустить" через секунд 10 и дальше ничего не происходит. При этом всё отлично грузится и работает при загрузке из среды CodeSys 3.5. Имена файлов проверяли несколько раз, причем в списке последних загрузок проект отображается. Перезагрузка контроллера не помогает. Скрины пока приложить не могу, но это сделать завтра на работе. Есть подозрение что проект не запускается из-за того версия таргет файла для контроллера 3.5.17.31, а версия установленной среды Codesys 3.5.17.30, может ли это быть причиной?
    Добрый день.

    В используемой вами версии прошивки (более новых версий для ПЛК200 не выпускалось) есть ограничения, связанные с этим фунционалом:
    1. В проекте должна присутствовать визуализация
    2. Перед загрузкой проекта на вкладке ПЛК/Настройки следует нажать кнопку Удалить проект.

    Если при выполнении этих условий проблема продолжит проявляться, то, пожалуйста, напишите на support@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В используемой вами версии прошивки (более новых версий для ПЛК200 не выпускалось) есть ограничения, связанные с этим фунционалом:
    1. В проекте должна присутствовать визуализация
    2. Перед загрузкой проекта на вкладке ПЛК/Настройки следует нажать кнопку Удалить проект.

    Если при выполнении этих условий проблема продолжит проявляться, то, пожалуйста, напишите на support@owen.ru
    Помогло выполнения второго пункта, а визуализация присутствовала изначально. Теперь проект запускается, спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2025, 16:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2025, 17:31
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 12:55
  4. Конфигуратор СП300 ошибка при загрузке проекта
    от grev в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 12:06
  5. СП270 Проблема с выгрузкой проекта через Download порт
    от ulyakin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 11:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •