    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Нет, наверное все таки не правильно расписал.
    В работе всегда насос 1. При аварии переходит на 2.
    После разборок с первым он опять в работе.
    Весь затык был в том, что бы заставить правильно запускать пускатели / ПЧ.
    Частотник один, насосов два.
    Здесь то какие проблемы, пускатели по очереди включаются, ПЧ чуть позже запускается, с задержкой!
    Короче, Вам нужно сформировать сигнал аварии насоса и чтобы по его сбросу вновь запускался основной насос, если правильно понял ваши хотелки.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2026 в 13:05.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,017

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Нет, наверное все таки не правильно расписал.
    В работе всегда насос 1. При аварии переходит на 2.
    После разборок с первым он опять в работе.
    Весь затык был в том, что бы заставить правильно запускать пускатели / ПЧ.
    Частотник один, насосов два.
    Ага, а еще, авария насоса - это, скорее всего, частотник в аварии находится. Т.е., сначала надо сбросить аварию на частотнике...

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,599

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ага, а еще, авария насоса - это, скорее всего, частотник в аварии находится. Т.е., сначала надо сбросить аварию на частотнике...
    И так бывает, свет моргнёт и ПЧ в аварии! Товарищ ещё об этом не думал.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Здесь то какие проблемы, пускатели по очереди включаются, ПЧ чуть позже запускается, с задержкой!
    Были.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Короче, Вам нужно сформировать сигнал аварии насоса и чтобы по его сбросу вновь запускался основной насос, если правильно понял ваши хотелки.
    С входа i3 в принципе проходит сброс, но возможно еще подумаю как лучше сделать.

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ага, а еще, авария насоса - это, скорее всего, частотник в аварии находится. Т.е., сначала надо сбросить аварию на частотнике...
    Тоже верно. Но тут ничего не попишешь. Придется ручками исправлять.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И так бывает, свет моргнёт и ПЧ в аварии! Товарищ ещё об этом не думал.
    Думал. Частотник управляется по дискретным входам. Пускатель сам запускает.
    Тут как раз не было проблем.
    хотя конечно, все не предугадаешь..

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,599

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Были.

    С входа i3 в принципе проходит сброс, но возможно еще подумаю как лучше сделать.



    Тоже верно. Но тут ничего не попишешь. Придется ручками исправлять.
    В смысле ручками, что одного выхода нет для сброса ПЧ, тогда по сетевому интерфейсу сбросить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В смысле ручками, что одного выхода нет для сброса ПЧ, тогда по сетевому интерфейсу сбросить!
    Есть только CCU825. Хотя может и будет ПМ210.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,599

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Есть только CCU825. Хотя может и будет ПМ210.
    Так ПР вполне справится со сбросом ПЧ, в смысле, для этого больше ничего не надо!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Ну удаленный доступ то нужен.
    плюсом кое какие плюшки от этого. Какой никакой мониторинг, контроль параметров..
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 20.01.2026 в 13:28.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2009
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Есть только CCU825. Хотя может и будет ПМ210.
    ССU чем не устраивает? есть два релейных и пять транзисторных выходов. Ставь реле, посылай смс и получится сброс.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200. Управление насосной станцией с двумя насосами с двумя ЧРП.
    от Антон Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 14:28
  3. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  4. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •