Показано с 1 по 5 из 5

Тема: помогите новичку подобрать оборудование

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    133м02 не управляет увлажнителем. на увлажнитель, видимо, придется ставить отдельный регулятор. на самом деле мало информации - уточните тип управления у нагревателя и увлажнителя -аналоговый сигнал или дискретный (больше меньше)
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от малышев олег Посмотреть сообщение
    133м02 не управляет увлажнителем. на увлажнитель, видимо, придется ставить отдельный регулятор. на самом деле мало информации - уточните тип управления у нагревателя и увлажнителя -аналоговый сигнал или дискретный (больше меньше)
    исходя из переданных спецификаций:
    нагреватель - трубчатый с оребрением. на нагревателе управление дискретное - происходит посредством управления насосом и трехходовым краном.
    увлажнитель -распылитель с насосом, соответственно управление так же дискретное.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •