Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 74

Тема: ПР102. Произвольно падает в аварийный режим.

  1. #61
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вы же говорите, что Т там от +5 градусов? ну и говорите что глюк даже при плюсе вылезает, при каком? ниже какой температуры?
    заземление не поможет, если сбой происходит при вкл/выкл.
    Пока оборудование подключено к эл. сети в объему +5...+25. Но, его могут отключить чтобы переместить / перевезти. И тогда температура может понизиться и включение уже будет при "0" например, а может и ниже. Сама ПР по документам работает при температуре до -40С.

    Но я уже все возможные перебираю....

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    прихожу к выводу что это проявляется при снятии / подаче питания, потому что именно в рабочем режиме все работает штатно. Глюк возникает именно при выключении или включении Прки. В пользу этой версии стоит отметить что с тем оборудованием которое постоянно подключено к сети проблем нет.
    Мне кажется, что именно для какой-то из моделей ПР ошибка с таким описанием - чуть ли не родовая. По сообщениям на форуме её устраняют обновлением прошивки.
    Вот древнее упоминание трёхлетней давности
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post387378

    Мне доводилось работать лишь с ПР114, ПР200 и ПР205, которые выключают всего 1-2 раза в году (утрированно). Но сообщения, подобные Вашим, об ошибках, возникающих устойчиво при отключении / включении питания - для каких-то ПР читать доводилось.
    Всё, что я говорил до этого - про БП, дребезг - вероятно, просто облегчает эксплуатационный режим ПР, но напрямую к Вашей проблеме (проявляющейся при включении) отношения не имеет.

    Тут нужен совет тех, кто сам работал с ПР102.
    Последний раз редактировалось FPavel; 10.01.2026 в 16:18.

  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Поскольку ПР без дисплея - как проявляется аварийный режим? ПР отвечает панели?
    Что показал ОЛ в режиме онлайн отладки, когда Вы сымитировали эту аварию?
    Обычно на панели вылезает ошибка связи с ПР. То есть панель не может получить данные с регистра, ну к примеру 512 (первый опрашиваемый), что то типа: Error 042 read 4x512. Все показания на панели "О".

    Сейчас чаще происходит следующее - на панели зависают какие то значения регистров и все. Получается панель опрашивает ПР и получает значения, но они "висят". При этом на корпусе ПР горит индикатор "аварийный режим"..

    Сымитировать аварию не получается, один раз получилось при вкл/откл питания. Когда ПР в этом состоянии режим отладки не але..

  4. #64

    По умолчанию

    Просто отображаются последние считанные регистры. Вот они и висят. А по итогу новые данные не читаются из-за проблемы со связью. А раньше в 0 всё падало, это похоже настройка при аварии модбас такая. Обычно там или 0 при аварии показывать, или последнее полученное.

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    Дизельная горелка. Управляется своим контроллером, так называемый менеджер горения LOA24.. По схеме на LOA24 поступает фаза через DO2 и далее он сам ей управляет - запускает вентилятор продувки, поджиг, открывает соленоид подачи ДТ и контролирует весь процесс горения. Если что идет не так, то сам тормозит горелку. В общем горелка управляется своим контроллером, ПР только подает на него питание.

    Сегодня еще один вылет произошел и опять потребовалась перепрошивка. Я уже прихожу к выводу что это проявляется при снятии / подаче питания, потому что именно в рабочем режиме все работает штатно. Глюк возникает именно при выключении или включении Прки. В пользу этой версии стоит отметить что с тем оборудованием которое постоянно подключено к сети проблем нет.

    Что посоветуете коллеги? Менять БП на более мощный? Искать БП с заземлением? Ставить фильтр?

    Еще пониженная температура похоже имеет значение. При плюсовой глюк вылезает реже, при понижении температуры чаще..
    Схема электрическая принципиальная шкафа нужна.

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    Что посоветуете коллеги? Менять БП на более мощный? Искать БП с заземлением? Ставить фильтр?
    .
    Если считаете что от броска тока при включение поставьте в цепь термистор.
    Много уже насоветовали. Вы что сделали? А то до сих пор мы ходим вокруг до около.
    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    При плюсовой глюк вылезает реже, при понижении температуры чаще..
    Грейте перед запуском))) включил питание, а там лампочка - ожидайте нагрева внутри щита до рабочей температуры ))
    Потом включилась. Можно еще зуммер добавить, внутри щита на 1 градус температура поднялась, "ПИУ ПИУ"
    ну чтоб знали.
    Серьезно - сделайте что ни будь. Потом видно будет.
    Все условия, зима на улице - выноси да остужай после нововведений.
    Последний раз редактировалось Rask; 10.01.2026 в 17:03.

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Схема электрическая принципиальная шкафа нужна.
    Понятное дело, что скорее всего схема идет в комплекте щита (установки) и не столь секретна.
    Но выкладывать - а вдруг по шапке получит))

  8. #68
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Если считаете что от броска тока при включение поставьте в цепь термистор.
    Много уже насоветовали. Вы что сделали? А то до сих пор мы ходим вокруг до около.

    Грейте перед запуском))) включил питание, а там лампочка - ожидайте нагрева внутри щита до рабочей температуры ))
    Потом включилась. Можно еще зуммер добавить, внутри щита на 1 градус температура поднялась, "ПИУ ПИУ"
    ну чтоб знали.
    Серьезно - сделайте что ни будь. Потом видно будет.
    Все условия, зима на улице - выноси да остужай после нововведений.
    Да когда же я успею сделать то, если новогодние каникулы... Я пока информацию собираю и готовлюсь, тем более всегда есть надежда что кто то на опыте вдруг скажет - да тебе надо вот это сделать и все будет супер 100% ))

    Выйдем на работу все перепробую и отпишусь.

    Спасибо за участие.

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    Я пока информацию собираю и готовлюсь, тем более всегда есть надежда что кто то на опыте вдруг скажет - да тебе надо вот это сделать и все будет супер 100% ))
    Где бы найти человека, который сказал, как правильно ударить молотком по правильному месту...
    Ну не делается так...

  10. #70
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,468

    По умолчанию

    Раньше были такие люди, например Вольф Мессинг, россиянин, уроженец Варшавской губернии!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19