Показано с 1 по 10 из 5276

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,942

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Betmen_vrn Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! У меня вопрос, попался на частном объекте ПР200, управляет приточкой с водяным колорифером, проблема в том что при запуске система включается, открывает трехходовой и практически сразу запускается мотор вентилятора, но так как на улице отрицательные температуры и система не успела прогреться, то при достижении температуры 5 градусов впадает в ошибку, тут логически понятно что работает по летнему режиму, не прогревая сразу включает вентилятор приточки, зайти в настройки возможности нет, запаролен, подключал бук, в диспетчере 10 ком, а в ОВ не отображается, соответственно ничего сделать не смог, ткните пожалуйста носом откуда и куда копать, заранее благодарен...
    Так, если это свежая система, найти того кто писал программу и спросить про пароль
    А, вообще, режим зима/лето - это пользовательская настройка и, по логики, пароль должен быть простым, например все нули
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.01.2026 в 13:21.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •