Я вас понял, тоже об этом подумал, но мне легче на с+ написать программу, чем в ОЛ, совсем другая среда для меня((( И на просторах нет готовых решений программ для ПР. эххх
Я вас понял, тоже об этом подумал, но мне легче на с+ написать программу, чем в ОЛ, совсем другая среда для меня((( И на просторах нет готовых решений программ для ПР. эххх
единственное что вижу в данной ситуации разумным решением, как вариант поставить реле с задержкой на зимний период)))
Всё поддерживает, тут куча примеров для ПР200 на ST и для других ПР тоже.
https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#81
Наверное стоит обратиться в компанию Ровен. Вдруг концы найдутся.
Это лично моё видение ситуации.
У Вас (Вашего руководства) и у заказчика имеется
- два дешёвых пути - исправление исходника и установка реле времени.
- один дорогой путь - самостоятельное создание ППО.
После доклада заказчику о выявленных недоработках/недочётах в оборудовании - заказчик и есть лицо, заинтересованное в устранении этих недочётов.
Со стороны заказчика можно попытаться найти производителя через следующие группы лиц:
1. бухгалтеры
За проект автоматизации, за комплектацию шкафа автоматики, за монтаж, за ПНР, за технический отчёт о проведении ПНР - составлены договоры, подписаны акты выполненных работ и произведена оплата.
2. технический персонал (операторы, энергетик, инженер по эксплуатации, главный инженер)
Во время ПНР наладчики просили ключи от помещений, предъявляли работу, обучали персонал - раздавали свои контакты, телефоны.
Если заказчик не в состоянии отыскать исполнителя недоработанной программы (не хочет или расстались плохо или работа была неофициальной шабашкой) - с целью устранить недочёт или предоставить исходники для устранения другими исполнителями - то Вы (Ваша организация) можете по допсоглашению выполнить или доработку в шкафу или разработку нового ППО (прикладного ПО).
Продумайте технические варианты решения и доложите своему руководству - о деньгах должны беспокоится руководители - и делайте, как распорядятся.
У руководства есть резон принять решение с установкой реле времени, т.к. программирование займёт около 5-10 дней с соответствующим отстранением сотрудника от других работ - заказчик может не пойти на такие затраты по допсоглашению.