изображение_2025-12-26_170040509.png мне кажется или где то есть косяк, почему выход IL не меняется, ведь по условию значение лежит в пределах между 4 и 20
и как его сейчас на плк 150 протестировать?
изображение_2025-12-26_170040509.png мне кажется или где то есть косяк, почему выход IL не меняется, ведь по условию значение лежит в пределах между 4 и 20
и как его сейчас на плк 150 протестировать?
Пределы 4 и 20 местами поменяли. 1 Лимит.jpg
Для изменения переменной в эмуляции, после изменения нажимайте Ctrl +F7, не будет фиксации
Для заливки в ПЛК, проект должен быть создан с таргетом нужного ПЛК, тогда вы сможете подключиться, залить проект и нажать Старт.
Или создать загрузочный проект, если хотите чтобы программа работала после перезагрузки.
И посмотрите все видео по программированию, Части с 1 по 12
Программирование ОВЕН ПЛК110. Часть 4
https://rutube.ru/video/e953a4b0d919...05b36ebffdeb1/
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 18:15.
1 ПЛК160. подключился онлайн. Как в Di, Ai записать значение отличное от реального состояния входа (не в эмуляции, а на реальном ПЛК)? в сименс это форсированием называется.
2 Смотрю в эмуляции и вижу состояния и значения в "Конфигурация ПЛК" и в "PLC_PRG" но не вижу в Функциональных блоках, вместо них только "???". Смотрели с предварительным до онлайн окнах и в онлайн по клику на них открывается "Ассистент ввода" где можно выбрать что откроет, из "Экземпляров" или из "Реализации", результат одинаков - "???".
Спасибо за ваши ответы
Последний раз редактировалось novinky; 23.01.2026 в 12:16.
А тут фиксированием: Онлайн-Фиксировать
Может блок не работает, может Онлайн-Старт не сделан
Добры день.
Приобрел "прибор ПР200-24.2.2.0
Вопрос: Какие напряжения можно подавать на дискретные входы/выходы?
Из документации как я понял на дискретные входы только 24В, а на выходы можно 24в и 220в.
Sanj66
Если не ошибаюсь, у этой модели выходы релейные. Следовательно можно подавать 220в. Но без фанатизма. Вообще-то нагрузку 220в лучше подключать через промежуточные реле, особенно индуктивную (контакторы, катушки клапанов\пневмораспределителей и пр. подобное).
Входы да, только 24В постоянки.
1) Зачем в реальном ПЛК что то задавать на входах, там вы должны уже реально измерять параметры. Проверять работу надо в эмуляции.
Вы можете только зафиксировать значение в переменной на входе в самой программе, на время.
2) Для просмотра работы ФБ, дважды щелкните по ФБ в дереве и выберите нужный экземпляр. Если не работает экземпляр, значит ФБ не вызван или программа не запущена.
В любом случае выкладывайте скрины или программу.
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2026 в 14:20.
Спасибо вам за подсказки советы, немного разобрался.
Помогите пожалуйста в "Конфигурация ПЛК" есть Di, Do которым не заданы имена. Не нашел метода как искать их использование в проекте? пробовал вводить в формате %IX1.0.1, %IX1.1.1, %IX0.1, %QX2.0, %QX3.0.1 - вообще не находит, и т.п. в окнах "Глобальный поиск", "Показать перекрестные ссылки".