Тема: Обнаружение факела с помощью термопары

  1. #1

    По умолчанию Обнаружение факела с помощью термопары

    Доброго времени суток!
    Столкнулась с задачей обнаружения факела водорода и его обрыва с помощью термопары. Поджег осуществляется с помощью нагрева спирали. Температура воспламенения водорода около 560 градусов. Температура пламени достигает 2000 градусов. Факел должен загореться в течение минуты.
    Исходя из этого, как вариант для обнаружения реализовала условие: за 1 с температура возрастает на 30 градусов более 3-х раз и температура установилась > 1500. Если в течение минуты это условие не выполняется, то факел не загорелся.
    Для контроля обрыва факела думаю использовать условие снижения температуры до 1300 градусов. Сжигаемый газ продувается через печь, которая может нагреваться до 1300 градусов.
    Может кто поделиться опытом, если имел дело с контролем факела с помощью термопары?
    Я пока что даже не понимаю насколько эти условия применимы к реальности.

  2. #2

    По умолчанию

    обычно для таких дел используют датчик контроля пламени, он гарантированно видит пламя.....

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,449

    По умолчанию

    Термопара видит температуру, а не факел пламени, в смысле, для этих целей существуют готовые датчики типа ФЭСП2.Р, посмотрите на сайте "Инсат"!
    https://insat.ru/pribory-kontroly-plameni-fakela-mzta/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; Вчера в 15:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2018
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    НПП ПРОМА выпускает большое количество сигнализаторов горения, с разными спектрами горения.

  5. #5

    По умолчанию

    прям даже начинаю переживать за такие проекты
    сжигать водород и так проектировать поджиг
    вы бы хоть намекнули какой город
    чтоб подальше находится во время пуска

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Термопара видит температуру, а не факел пламени, в смысле, для этих целей существуют готовые датчики типа ФЭСП2.Р, посмотрите на сайте "Инсат"!
    https://insat.ru/pribory-kontroly-plameni-fakela-mzta/
    надо ещё учитывать какое вещество окисляется
    газовые могут совсем не подойти

  7. #7

    По умолчанию

    Кочую с завода на завод и вижу, что термопара в качестве датчика контроля факела - обыденное решение для сжигания стравливаемых газов на факельной установке на фоне яркого неба.
    Физически монтаж не видел, думаю, что датчики находятся не в самом пламени.
    Уточню, факельная установка - это сооружение
    SUx182_2x.jpg

    Не уверен, но кажется, что наличие факела проверяется по статическому порогу температуры, и, конечно, выполняется контроль исправности термопары - достоверность измерений.

  8. #8

    По умолчанию

    Ну так факельная башня немного отличается от обычного котла или лабораторной установки. Там как раз решение выглядит логично.

  9. #9

    По умолчанию

    Термопара для газового котла — это датчик, состоящий из двух разных металлов, который при нагреве от пилотного пламени создает термо-ЭДС (напряжение) для удержания электромагнитного клапана в открытом состоянии, обеспечивая подачу газа; при остывании (например, при задувании запальника) напряжение пропадает, клапан закрывается, перекрывая подачу газа, что является функцией автоматической безопасности котла, и важно выбрать модель, соответствующую марке котла (SIT, Protherm, Ariston, АOGВ).
    Обычный бытовой котел. Контроль пламени. Ответ ИИ.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    Обычный бытовой котел. Контроль пламени. Ответ ИИ.
    вам не приходило в голову, что бытовуха и пром котлы немного различаются? и в вопросе безопасности тупо доверять ИИ - ну ок, давай, расскажешь потом следаку, как ты это сделал

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2025, 13:06
  2. Обнаружение сварочного шва.
    от Ранис Акбаров в разделе Разработки
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.06.2024, 09:29
  3. обнаружение пропажи связи пр200 и OwenCloud
    от 999 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 14:33
  4. Термопары и терморегуляторы
    от Александр_Гранд в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 16:53
  5. Термопары
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 15:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •