Показано с 1 по 6 из 6

Тема: MLD25 лазерный датчик смещения

  1. #1

    По умолчанию MLD25 лазерный датчик смещения

    Добрый день

    Необходимо читать измеренное значение.
    Карты регистров, как таковой, в РЭ на датчик нет, но приведена странная таблица под названием Порядок связи. Не понятно в этой таблице что такое Старший байт и Младший байт.
    Перед таблицей есть строка:
    Например, формат отправки для получения измеренных значений: 01 03 25 10 00 02 CE C2
    После таблицы есть другая строка:
    Например, для получения измеренного значения отправляется формат: 01 03 C8 01 00 01 EB AA.

    Читается одно и то же, а содержание запроса разное. Где верно ?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf MLD25.pdf (1.83 Мб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось Newcomer; Вчера в 14:01.

  2. #2

    По умолчанию

    01 03 25 10 00 02 CE C2 это просто пример
    01 03 C8 01 00 01 EB AA пример с адресом чтения измерений из таблицы Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Измерения.jpg 
Просмотров:	7 
Размер:	78.2 Кб 
ID:	87330 https://rapidscada.net/modbus/
    Адрес C8 01 это адрес 51201

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    01 03 25 10 00 02 CE C2 это просто пример
    01 03 C8 01 00 01 EB AA пример с адресом чтения измерений из таблицы Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Измерения.jpg 
Просмотров:	7 
Размер:	78.2 Кб 
ID:	87330 https://rapidscada.net/modbus/
    Адрес C8 01 это адрес 51201
    Понятно, спасибо.

    А что такое логический адрес в парсере ?

  4. #4

    По умолчанию

    Это вы уже спрашивали не один раз, физический и логический отличается на +1 регистр.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 15:44.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это вы уже спрашивали не один раз, физический и логический отличается на +1 регистр.
    А зачем нужен логический адрес ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А зачем нужен логический адрес ?
    Интернет в помощь, та же википедия о Модбас.
    Объяснения на форуме всё равно не помогают https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475652

Похожие темы

  1. Датчик ТЖК (тип J )
    от Артемий W в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2025, 22:13
  2. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  3. Датчик РТ 100
    от rsln в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 10:09
  4. лазерный сканер LS2D
    от Vasiliy25 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 12:00
  5. Лазерный датчик
    от pavelmas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 15:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •