Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61

Тема: КАК передать в пр103 unsigned 32? горит проект

  1. #31

    По умолчанию

    Расход слейв адрес 4, а должен быть 1 по умолчанию Нажмите на изображение для увеличения.

    Почему должен быть1? Ведь ПР с 4 адресо по IP

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    И по существующим настройкам я интежер передаю с сп в ПР потом преобразую в флоат, а напрямую почему то флоат не передается!
    Панель мастер, для ПР и для УЗД, значит в ПР читать УЗД не надо.

    Скрины выше, читаете вы не то что думаете, поэтому и не передаётся у вас.
    Слев адреса не понятные, IP одинаковые, читаете одно, а получаете из другого места
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2025 в 11:19.

  3. #33

    По умолчанию

    По IP увидел хотя овен конфигуратор пишет что узд 3 и пр 4, а в лоджике адрес 3 у пр почему то, да панель сделал 2, а шлюз 1 . Это я понимаю почему вы на скрине пишете адрес 1 ведь я из пр его беру, а он 4 в IP?

  4. #34

    По умолчанию

    А если мне надо обрабатывать данные ПР из узд минуя сп? Ведь пока я в пр не добавлю слейвом узд сетевые переменные не добавятся.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    А если мне надо обрабатывать данные ПР из узд минуя сп? Ведь пока я в пр не добавлю слейвом узд сетевые переменные не добавятся.
    У слейва ПР вы не можете выставить слейв адрес, он по умолчанию 1, у самого УЗД тоже скорее всего не выставляется.
    IP разные должны быть, а слейв адрес это не конец IP, а 1 по умолчанию и не трогайте его никогда для TCP передачи.

    Читать УЗД надо либо панелью, либо ПР, а потом через слейв передать. Одновременно не надо.
    В ПР есть онлайн отладка, включите и смотрите правильность передачи любой переменной.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2025 в 11:39.

  6. #36

    По умолчанию

    А в узд почему тогда вы пишите на скрине должен быть 3?

  7. #37

    По умолчанию

    Читать УЗД надо либо панелью, либо ПР, а потом через слейв передать. Одновременно не надо.

    А можно по подробнее как это реализуется?

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    А в узд почему тогда вы пишите на скрине должен быть 3?
    Я уже 4 раза написал слейв адрес должен быть 1.
    Реализуется просто, читаете расход в ПР, на холсте присваиваете из мастера в слейв и читаете панелью из слейва.
    Лучше наоборот, так как в слейв 2 регистра положить трудно, надо раскладывать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2025 в 11:52.

  9. #39

    По умолчанию

    Не понял что значит на "холсте присваиваете из мастера в слейв и читаете панелью из слейва".???
    Читать УЗД надо либо панелью, либо ПР, а потом через слейв передать. Одновременно не надо, тоже не понял???
    Последний раз редактировалось Slon1800; 21.12.2025 в 12:04.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    Не понял что значит на "холсте присваиваете из мастера в слейв и читаете панелью из слейва".???
    Читать УЗД надо либо панелью, либо ПР, а потом через слейв передать. Одновременно не надо, тоже не понял???
    Вы сначала Расход правильно прочитайте, чем нибудь, потом обсудим как передать.
    В простом варианте так Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Присвоение.jpg 
Просмотров:	9 
Размер:	77.4 Кб 
ID:	87327

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:35
  2. Горит симисторный выход ТРМ
    от dhomo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2025, 19:16
  3. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26
  4. связь горит!
    от Алексей Полежаев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 18:52
  5. Запись Unsigned variable Comm (write)
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения