Тема: КАК передать в пр103 unsigned 32? горит проект

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    Не подскажите вопрос еще есть один, на сп 307р делаю цифровой ввод данных, делаю флоат 2 регистра, а пр103 не читает хотя тоже ставлю флоат, если интержером передать все работает? А с пр103 результат флоат передается сп307 в цифровой индикатор, ни как не могу понять почему не работает?
    Мастер кто? Кроме Float, где адрес ставите, надо поставить DWORD.
    Если ПР мастер поставьте галку Старшим регистром вперёд.
    Если панель мастер, в настройках панели, галку Изменить порядок регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2025 в 18:11.