Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Где режим референцирования КЗР?

  1. #1

    По умолчанию Где режим референцирования КЗР?

    В теплоузле работал ТРМ1032. Вдруг, приперлись слесари, разобрали зачем-то КЗР и собрали обратно. Теперь ТРМ1032 показывает позицию КЗР=0, а, на самом деле, КЗР в середине диапазона. По погодному графику, температура воды на подаче слишком высокая, но КЗР не движется в сторону закрытия, так как "думает", что находится в положении полного закрытия КЗР=0. И как из такой ситуации выйти? Неужели ТРМ1032 на такое не расчитан? Где режим референцирования КЗР после пропадания электропитания? И почему в документации об этом нет ни слова?
    Последний раз редактировалось Sly; 11.12.2025 в 12:47.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Может так собрали что какой нить концевик показывает что закрыто, или физически недовернутый привод на довернутый вентиль зафиксили? Ни схемы ни описания исполнительного кроме "КЗР"

  3. #3

    По умолчанию

    Если овены забыли сделать хоть какой-то режим референцирования для вышеописанного случая, то руки и мозги кривые явно не у слесарей. То, что овны темнят и в документации про референцирование кзр ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ, подтверждает это предположение.
    Последний раз редактировалось Sly; 12.12.2025 в 20:51.

  4. #4

    По умолчанию

    А что там за режим тест в документации? Может он поможет?

  5. #5

    По умолчанию

    Вы же утверждаете, что ТРМ1032 качественно работал некоторое время.
    Это означает, что алгоритм игнорировал расчётное положение клапана.
    Ко всему прочему, я лично настраивал на теплопункте с несколькими насосно-регулирующими группами на основе ТРМ1032 (не модификации ТРМ1032М) в 2022 году - не подтверждаю наличие проблемы.

    Без шуток - проверьте реальное состояние выходов ТРМ, положение концевиков в приводе, адекватность направление вращения для "открыть" и "закрыть".

    Мне кажется, у ТРМ1032 существует сервисный режим проверки входов и выходов - проверьте, что после подачи на выход сигнала "закрыть" клапан закрывается - может быть выход ТРМ1032 неисправен.
    Также проверьте таким образом положение концевиков, направления вращения, реальное положение клапана в крайних положениях - соответствие ожидаемому положения шторки в клапане.
    Последний раз редактировалось FPavel; 12.12.2025 в 21:28.

  6. #6

    По умолчанию

    Уже допилили
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2025-12-13 013654.png 
Просмотров:	31 
Размер:	10.8 Кб 
ID:	87213  

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Caelus Посмотреть сообщение
    Уже допилили
    похоже, это то, что нужно, сейчас версия встроенного ПО 2.0.1. Только далеко до объекта ехать, пока откладывается.
    Последний раз редактировалось Sly; 15.12.2025 в 08:12.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А что там за режим тест в документации? Может он поможет?
    автоматика должна работать автоматически!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sly Посмотреть сообщение
    автоматика должна работать автоматически!
    Ну я бы тут поспорил. Обычно после шаловливых ручек слесарей приходится всё всегда перенастраивать. Автоматика же не знает, что во время выключения клапан повернули физически, или ещё что сделали. Как говорится, есть нюанс..

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну я бы тут поспорил. Обычно после шаловливых ручек слесарей приходится всё всегда перенастраивать. Автоматика же не знает, что во время выключения клапан повернули физически, или ещё что сделали. Как говорится, есть нюанс..
    Автоматика должна иметь программную защиту от дураков. Если "приходится всё всегда перенастраивать", то вам работу нужно менять.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Демо-режим
    от gregory9511 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2025, 07:54
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. ШИМ режим на МУ110
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 08:56
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. Режим тахометр - СИ8
    от Andrian в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 17:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •