Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: На МУ110-224.8Р загорелась лампа "Авария"

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Спасибо. Проверю конфигуратором. Я подозревал нечто подобное . Потому и вопросы задавал.
    товарищ из ОВЕНа не совсем корректно написал
    Индикация свидетельствует о том, что к модулю не приходят запросы от мастера сети
    типа мастер не шлёт запросы
    хотя более точно было бы говорить, что это модуль не видит запросов от мастера - потому что остальные работают.
    а По какой причине модуль не видит сеть мастера - из-за сетевых настроек самого модуля или неисправности микрухи модуля - это надо уже разбираться

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    товарищ из ОВЕНа не совсем корректно написал
    типа мастер не шлёт запросы
    хотя более точно было бы говорить, что это модуль не видит запросов от мастера - потому что остальные работают.
    а По какой причине модуль не видит сеть мастера - из-за сетевых настроек самого модуля или неисправности микрухи модуля - это надо уже разбираться
    Это и имелось в виду.
    Оба вопроса снимутся при подключении конфигуратором.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Здравствуйте тоже пользователь этого модуля, надо сбросить к заводским настройкам после ремонта, открываю крышку и тут такое, рычажков из инструкции для переключения нет есть только пины, предположу что когда соединены 2 пина это on когда нет off, но большой вопрос, а что делать когда просто нечем соединить вторую пару пинов(скорее всего она и отвечает за сброс), снова сдавать в ремонт чтобы доложили детальку или где то купить самому?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Kilg; 06.12.2025 в 18:27.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,284

    По умолчанию

    Kilg
    Перемычка называется "джампер", судя по фото, один уже есть. Надо смотреть мануал, может его просто надо переставить в нужную позицию, а этот стоит на пустых пинах.
    Даже если нужно два джампера, то их можно надергать горсть с компьютерных материнских плат.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Там верхний джампер уже на месте чтоб цеплятся по заводским и но смотреть пользовательские.
    Обычный же порядок, как у людей - 2,3,1 сверху вниз, что непонятного?

    джамперы.png
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.12.2025 в 19:29.

  6. #16

    По умолчанию

    Понял, всем спасибо за помощь, думал может нужен какой то особо хитрый джампер и нельзя его стырить из соседнего модуля, ну и инструкция на этот модуль на более новую версию, я бы не соотнёс что 2 переключатель это самые верхние 2 пина а не средние при таких схемах в инструкции
    Изображения Изображения

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Управление лампой "Авария" сериями импульсов в зависимости от статусов
    от Smitka в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.11.2025, 10:20
  2. Выходы типа "К" и сигнальная лампа.
    от west в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 07:24
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 05:55
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37
  5. МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 13:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •