    Может кто в курсе. Какова межбайтовая задержка при обмене по RS-485 и можно ли ее поменять в настройках Modbus Master ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Может кто в курсе. Какова межбайтовая задержка при обмене по RS-485 и можно ли ее поменять в настройках Modbus Master ?
    Нет такого понятия, есть тайм аут ответа, и для скорости 19200 для 2 порта, 50 мс слишком мало.
    100 мс (по умолчанию). Нафига было менять не понятно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 10:24.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Нет такого понятия, есть тайм аут ответа, и для скорости 19200 для 2 порта, 50 мс слишком мало.
    100 мс (по умолчанию). Нафига было менять не понятно.
    В расходомере задержка ответа вообще 20мс стоит, а я в ПР 50мс поставил.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 7777.png (241.8 Кб, Просмотров: 12)

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В расходомере задержка ответа вообще 20мс стоит, а я в ПР 50мс поставил.
    Вы путаете задержку слейва с тайм аутом мастера, задержка слейва маленькая или её нет, а за тайм аут Мастер должен успеть отправить и принять запрос,
    а у вас ещё задержка в слейве, может не успеть.
    Горе от ума называется, лучше вообще не трогайте ничего по умолчанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 10:46.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы путаете задержку слейва с тайм аутом мастера, задержка слейва маленькая или её нет, а за тайм аут Мастер должен успеть отправить и принять запрос
    А, вот тут, уже я запутался. Всегда считал, что если за время тайм-аут мастер не получит ответа от слейва, то либо повторный запрос, либо инициализация ошибки "устройство не отвечает". А время за которое мастер должен успеть отправить и принять запрос - это период опроса

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А, вот тут, уже я запутался. Всегда считал, что если за время тайм-аут мастер не получит ответа от слейва, то либо повторный запрос, либо инициализация ошибки "устройство не отвечает". А время за которое мастер должен успеть отправить и принять запрос - это период опроса
    У ПР в мастере нет времени опроса, есть только тайм аут ответа, думаю они равны.
    По крайней мере у меня с маленьким тайм аутом не работало.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 14:36.

  7. #17

    По умолчанию

    Опросить расходомер Взлет посредством ПР205 так и не получается. Утилита, установленная на ПК черз АС4М оба регистра верно читает. Причем адреса регистров не четные.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 333.png (26.3 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 888.png (170.0 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось Newcomer; Сегодня в 14:08.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Опросить расходомер Взлет посредством ПР205 так и не получается. Утилита, установленная на ПК черз АС4М оба регистра верно читает. Причем адреса регистров не четные.
    Вот зачем вы переменную в Опрос поставили? En зачем она вам?
    Проверьте ещё раз настройки сети на соотверствие, у вас даже статус не горит,
    сделайте несколько вариантов, с чётными и нечётными адресами, галки перестановки байт и регистров поставьте (снимите)
    хоть 4 регистра по 1 читайте, групповой опрос включите, добейтесь что бы хоть что то прочиталось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 14:12.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверьте ещё раз настройки сети на соотверствие,
    сделайте несколько вариантов, с чётными и нечётными адресами, галки перестановки байт и регистров поставьте (снимите)
    хоть 4 регистра по 1 читайте, групповой опрос включите, добейтесь что бы хоть что то прочиталось.
    Все уже перепробовали. Адреса четные, не четные, пробовали читать регистры 32770...32777 (8 штук по отдельности). Связи нет, регистры не читаются.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Все уже перепробовали. Адреса четные, не четные, пробовали читать регистры 32770...32777 (8 штук по отдельности). Связи нет, регистры не читаются.
    Вот зачем вы переменную в Опрос поставили? En зачем она вам?
    У вас и так не работает нифига.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2024, 12:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Помогите подключить СИ20 к расходомеру ВЗЛЕТ ЭР Лайт М
    от Михаил952 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 18:53
  4. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •