Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 37

Тема: Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М и ПР205

  1. #1

    По умолчанию Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М и ПР205

    Добрый день

    Не получается считать объем из расходомера «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М. Может кто что-то подскажет.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 111.png (26.0 Кб, Просмотров: 13)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.12.2025 в 15:39.

  2. #2

    По умолчанию

    Функции не те, адрес с ошибкой у дробной части.
    Не считая настроек сети, проверить не могу.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Функции не те, адрес с ошибкой у дробной части.
    Не считая настроек сети, проверить не могу.
    По вашему какая должна быть функция чтения. Картинку я поменял, там адрес дробной части правильно указан, он и задан в проекте.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    По вашему какая должна быть функция чтения. Картинку я поменял, там адрес дробной части правильно указан, он и задан в проекте.
    У вас ошибка в адресе, про которую я вам уже писал пару недель назад, но у вас так и остался адрес не правильный. Про функцию тоже вам писали.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,897

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    По вашему какая должна быть функция чтения. Картинку я поменял, там адрес дробной части правильно указан, он и задан в проекте.
    Прям так правильно указан?
    Безымянный.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас ошибка в адресе, про которую я вам уже писал пару недель назад, но у вас так и остался адрес не правильный. Про функцию тоже вам писали.
    Адрес я давно поправил. Функция 3X не с потолка взята. 3 - это первая цифра логического шестизначного адреса регистра, которую надо отбросить.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Адрес я давно поправил. Функция 3X не с потолка взята. 3 - это первая цифра логического шестизначного адреса регистра, которую надо отбросить.
    Вот тема такая же , читайте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475657
    На скрине Dimensy выше, показаны ошибки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2025 в 16:03.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,897

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Адрес я давно поправил. Функция 3X не с потолка взята. 3 - это первая цифра логического шестизначного адреса регистра, которую надо отбросить.
    3 - это облаcть input регистров, которые читаются функцией 0х04

    А, почему бы, не почитать на досуге https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf
    Последний раз редактировалось Dimensy; 03.12.2025 в 15:51.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    3 - это первая цифра логического шестизначного адреса регистра, которую надо отбросить.
    фокус-покус Modbus - если адрес с 3-ки, которую надо отбрасывать, это функция 4, и наоборот

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    фокус-покус Modbus - если адрес с 3-ки, которую надо отбрасывать, это функция 4, и наоборот
    Да, в документе так и написано. Я не внимательно читал документ.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2024, 12:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Помогите подключить СИ20 к расходомеру ВЗЛЕТ ЭР Лайт М
    от Михаил952 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 18:53
  4. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1