Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами

  1. #231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот и хорошо, что наконец то задумались что Вам надо, в смысле, может это больше Вам подходит и всё в одном флаконе, ничего выдумывать и гадать не нужно:

    https://owen.ru/product/meyertec_dru3
    Это все конечно здорово, ценю ваш кругозор и так далее. Но у заказчика на другом объекте стоит аналогичная система и ему на эти все замечательные и прогрессивные истории - с высокой колокольни. Кроме того, по номинальному току приблуда никак не подходит.

    ЗЫ: Вашу точку зрения я понял. Подожду кого-нибудь кто даст конкретный ответ на конкретный вопрос. Спасибо за уделенное время.

    Вопрос про обязательность защиты снят. Но про датчики тока и подводные камни остается в силе.
    Последний раз редактировалось Аши; 18.03.2023 в 20:46.

  2. #232
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аши Посмотреть сообщение
    Это все конечно здорово, ценю ваш кругозор и так далее. Но у заказчика на другом объекте стоит аналогичная система и ему на эти все замечательные и прогрессивные истории - с высокой колокольни. Кроме того, по номинальному току приблуда никак не подходит.

    ЗЫ: Вашу точку зрения я понял. Подожду кого-нибудь кто даст конкретный ответ на конкретный вопрос. Спасибо за уделенное время.
    И какая у Вас номинальная мощность нагрузки, я так понимаю более 60 кВт?
    Тогда совсем непонятно зачем что-то менять, если у Вас есть аналогичная установка и там всё прекрасно работает?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #233

    По умолчанию

    Добрый день, прочитал все страницы, так и не понял, может буст 2 управлять таким выпрямителем (на схеме) , буст производство сентябрь 23г

  4. #234

  5. #235

    По умолчанию

    Добрый день! Вопрос к знатокам! 3 фазы, три симистора ТС261-200 управляют включением ТЭНов для нагревания воды в ёмкости. Симисторы управляются Буст2. Буст2 управляется от терморегулятора ТРМ10 (Овен) напряжением 0-10В.
    Всё работает, но если включить частотник, который управляет насосом в этой же установке, то симисторы не закрываются полностью, даже при обесточенном Бусте2. Похоже, что частотник даёт помеху в сеть, которая влияет на симисторы.
    Посоветуйте как с этим можно бороться? Дело не в конкретном частотнике, т.к. их два разных и от обоих похожая ситуация. Экран кабеля который идёт от симисторов к бусту заземлён. Контакты все проверены, протянуты. Сечения силовых шин, кабелей с запасом.
    Последний раз редактировалось spymf; 26.11.2025 в 13:54.

  6. #236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spymf Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вопрос к знатокам! 3 фазы, три симистора ТС261-200 управляют включением ТЭНов для нагревания воды в ёмкости. Симисторы управляются Буст2. Буст2 управляется от терморегулятора ТРМ10 (Овен) напряжением 0-10В.
    Всё работает, но если включить частотник, который управляет насосом в этой же установке, то симисторы не закрываются полностью, даже при обесточенном Бусте2. Похоже, что частотник даёт помеху в сеть, которая влияет на симисторы.
    Посоветуйте как с этим можно бороться? Дело не в конкретном частотнике, т.к. их два разных и от обоих похожая ситуация. Экран кабеля который идёт от симисторов к бусту заземлён. Контакты все проверены, протянуты. Сечения силовых шин, кабелей с запасом.
    Фильтры на входе частотника по питанию есть?, или напрямую к сети подключаете?

  7. #237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Влад Наумов Посмотреть сообщение
    Фильтры на входе частотника по питанию есть?, или напрямую к сети подключаете?
    Напрямую. Посмотрел что за фильтры, попробуем поставить.
    Ещё продавец симисторов сообщил, что современные симисторы российского пр-ва более чувствительны (токи открытия 5-20мА) по сравнению с советскими (ток открытия около 100мА). Это я и наблюдаю на практике, после замены советских симисторов на российские.
    Порекомендовал зашунтировать управляющие выводы симисторов. В паспорте БУСТ2 номинал для шунта указан, но не понятно шунтировать управляющий сигнал на Ноль или на фазу?
    Симисторы к БУСТ2 подключены по схеме 5.3 звезда с нейтралью.
    Подключение же шунтирующего резистора показано на рисунке 5.1 между выводами +IG и -IG для варианта с тиристором.
    Вопрос - как подключить шунтирующий резистор в случае схемы 5.3?
    Последний раз редактировалось spymf; 02.12.2025 в 13:16.