Цитата Сообщение от тимик Посмотреть сообщение
пытаюсь написать программу регулирования температуры отопления суть её в том чтобы сначала регулировалась подача от температуры наружнего воздуха, а потом обратка от температуры подачи(отрегулированной) и так по циклам.
помогите кто советом что ли смотрю примеры вроде что то получается но вопросов много например как установить таймер времени переключения в ночной режим.....
реально ли все делать одной регулирующей задвижкой....
непоняток оч много можт кто примером поделится или наставлениями...
еще эти циклы непонятные как вести себя будут...

мозг почти сломался
если вы говорите про типовой режим управления отоплением. основной режим: регулирование отопления. особый режим: защита от превышения обратной воды в теплоцентраль. тогда рекомендую подробно прочитать рэ на трм32 или трм132. там режимы прописаны достаточно подробно.
естественно, одной задвижкой вы вполне обойдетесь.