Можно попробовать ПРку там уже есть готовые макросы для маштабирования можете в эмуляторе поигратся и проверить результат на выходе. У нас всегда пару ПР200х8(универсальных по вх/вых) для таких целей на подхвате. Особенно спасает когда датчики с выходом 0-10В откуривают а в резерве остались только токовые....на экран ПРки выводим значения на входе и на выходе токовые 4-20(вольтовые у нас попадаются разные вариации и 2...8 есть и 0...5 ну и классика 0...10) и маштабированные если надо...но потом всеже стараемся уйти к заводскому решению...а как временно норм...
У вас то задача облегчена тем что сигнал уже нормированый и не надо какойто экзотический полином оцифровывать))
Может можно в вашем датчике нормирующий преобразователь заменить например на НПТ3 или НПТ1? Но я не помню можно в этот диапазон машиабирования попасть...у нас такой не формат




))