Страница 1174 из 1177 ПерваяПервая ... 17467410741124116411721173117411751176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,731 по 11,740 из 11762

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #11731

    По умолчанию

    Извиняюсь. Не понял вопрос.

  2. #11732

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Значит Ваша ПР103 имеет выходы AO, которые можно перевести в режим вывода 0-10в и переписать программу для работы в дискретном режиме (ШИМ).
    Т.е. выдавать 10в на ТТР, когда надо включить нагрев и 0в - наоборот.

    Например, так:
    Вложение 86619
    Объясните пожалуйста, переменная Period - это базовая единица времени? Я понимаю суть формулы, что при нагреве PID будет уменьшаться от 1 до 0, таким образом время включения будет уменьшаться, а время паузы будет увеличиваться. Как определить правильно величину данной переменной? Исходя из скорости нагрева, опытным путем?

  3. #11733

    По умолчанию

    Да. Период надо подобрать так, чтобы температура сильно не раскачивалась (скажем при двухпозиционном регулировании +- 1 градус).
    При большом объеме воды будет приличная величина. Тогда в ПИД-режиме будет работать плавно и с максимальным периодом вкл/выкл.

  4. #11734

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да. Период надо подобрать так, чтобы температура сильно не раскачивалась (скажем при двухпозиционном регулировании +- 1 градус).
    При большом объеме воды будет приличная величина. Тогда в ПИД-режиме будет работать плавно и с максимальным периодом вкл/выкл.
    Спасибо за помощь. Буду пробовать. Думаю Период оставить на 1 секунде. Объем воды примерно 4-5 м3. Динамика нагрева (котел 7кВт)/охлаждения (утеплённый резервуар остывает сам) плавная. Хотелось бы добиться высокой степени точности поддержания температуры. Ещё раз спасибо.

  5. #11735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Руслан К. Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь. Буду пробовать. Думаю Период оставить на 1 секунде. Объем воды примерно 4-5 м3. Динамика нагрева (котел 7кВт)/охлаждения (утеплённый резервуар остывает сам) плавная. Хотелось бы добиться высокой степени точности поддержания температуры. Ещё раз спасибо.
    Если рассчитать время нагрева на 1 градус 4м3 воды при 7кВт на онлайн калькуляторе,
    то понадобится 0,66 часа или 40 минут. Т.е. даже при 1 минутном периоде можно добиться точности удержания в 0,01 градуса. Все будет зависеть от скорости остывания и настроек ПИД-регулятора.

  6. #11736

    По умолчанию

    Здравствуйте по какой то причине не могу подключиться к ПЛК,все сделал как на официальном видео может ли это быть связано с тем,что индикатор батареи светится красным

  7. #11737

    По умолчанию

    Попробовал все порты, все равно не работает ни по USB b ни по ethernet и rs232

  8. #11738

    По умолчанию

    Возможно ли залить программу не используя ПК, через HMI панель

  9. #11739

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grigoriyvip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте по какой то причине не могу подключиться к ПЛК,все сделал как на официальном видео может ли это быть связано с тем,что индикатор батареи светится красным
    В старых ПЛК стоит аккумулятор, меняется на купленный на АЛИ за 150-300 руб, размером 25х25 мм (25х30 мм), (3,7 В 150-450 мА )
    С панели залить проект нельзя, заливка возможна по 3 портам как на видео.

  10. #11740

    По умолчанию

    То есть не даёт залить из за батареи?