Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Датчик Валком и протокол HARD

  1. #11

    По умолчанию

    Вернусь к вопросу, но уже не касаемо самого протокола HART, а датчика.
    В даташит датчика Валком указывается что измерение идёт через -, контроллеры Овен я так понимаю такой сигнал не смогут отобразить
    Есть преобразователи HART в RS-485, но они стоят дороговато
    так вот,может кто уже сталкивался с таким, может какие преобразователи ставили? или я до конца чего-не понимаюНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Валком.png 
Просмотров:	20 
Размер:	76.0 Кб 
ID:	86414

  2. #12

    По умолчанию

    Это просто 4...20 подключение, вроде.

  3. #13

    По умолчанию

    Ну обычно из источника питания - идёт напрямую в измерительный прибор, а + через датчик и изменяет своё значение и тоже в измеритель и получается изменение тока идёт по +, тут же идёт по -

  4. #14
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fusa Посмотреть сообщение
    Ну обычно из источника питания - идёт напрямую в измерительный прибор, а + через датчик и изменяет своё значение и тоже в измеритель и получается изменение тока идёт по +, тут же идёт по -
    Какая разница, в какое место токовой петли включить измеритель. Сделай так как "обычно", главное питание на клеммах датчика не перепутай + на 2конт, - на 1конт.
    ЗЫ.
    Плюс источника питания -> на 2конт датчика, 1конт датчика -> аналоговый вход ПЛК.
    Минус источника питания -> на вход СОМ ПЛК
    Последний раз редактировалось petera; 27.10.2025 в 15:58.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fusa Посмотреть сообщение
    Ну обычно из источника питания - идёт напрямую в измерительный прибор, а + через датчик и изменяет своё значение и тоже в измеритель и получается изменение тока идёт по +, тут же идёт по -
    У многих модулей Овен (ПЛК и ПР тоже), общий минус по всем входам, поэтому входы включают по минусу.
    Общий минус входов подключается к минусу питания.
    Если взять прибор с одним входом (или с изолированным входом), то включить измеритель можно как по + так и по минусу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2025 в 18:47.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    У нас АСУТПшник хотел настроить такой hart пультом, да не так подключил и белый дым с пульта выпустил. А датчик так и использовали потом только как аналоговый, и настраивали с морды. Там таких дорогущих штук 40 было...
    А как он умудрился "не так подключить" ? Там 20 милимпер с высоким внутренним сопротивлением приборов и защитой, а коммуникатор или преобразователь hart не имеет полярности подключения.

    Да было бы круто. Воткнул датчик и он сразу автоматически по HART получает все настройки. Это какоето удобное комплексное решение. Но скорее всего производители такого оборудования сложат лапки на груди и начнут закатывать глаза и будут произносить заклинания в стиле: инновейшн, автоматизейшн, адвантадж, юник , фьюча-фича, и в конце попросят с вас за это 10 тысяч долларов сразу и ещё дополнительно ежегодный ручеёк денег в их карманчики. Там каждый маркетолог думает, что если он сам нихрена не понимает что это за технология такая, значит она суперпродвинутая и должна очень дорого стоить.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
    А как он умудрился "не так подключить" ? Там 20 милимпер с высоким внутренним сопротивлением приборов и защитой, а коммуникатор или преобразователь hart не имеет полярности подключения.

    Да было бы круто. Воткнул датчик и он сразу автоматически по HART получает все настройки. Это какоето удобное комплексное решение. Но скорее всего производители такого оборудования сложат лапки на груди и начнут закатывать глаза и будут произносить заклинания в стиле: инновейшн, автоматизейшн, адвантадж, юник , фьюча-фича, и в конце попросят с вас за это 10 тысяч долларов сразу и ещё дополнительно ежегодный ручеёк денег в их карманчики. Там каждый маркетолог думает, что если он сам нихрена не понимает что это за технология такая, значит она суперпродвинутая и должна очень дорого стоить.
    Так там вроде не в послед его надо втыкать, как для токового датчика, а в параллель. Может это, а может еще что. ХЗ. Свечку не держал.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. протокол
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 12:40
  3. МДС-100 протокол
    от SERG_KN в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:32
  4. Can протокол
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 11:54
  5. CИ-8 протокол
    от diakov в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 14:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •