Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: Owen OPC Server

  1. #31
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Уточню. У нас две линии RS-485. На одной сидят МСД200 - 9шт. На другой линии УБЗ-305/304(блоки защиты электродвигателей) - 11шт. Если бы зависал один из приборов, то сбой происходил бы только на одной линии, на которой он и находится. Проблема в том, что зависают обе линии.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    У вас на обоих линиях АС4? Есть что поставить вместо для проверки?

  3. #33
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Сейчас на обоих линиях установлены два https://owen.ru/product/owen_as4. Есть в наличии https://owen.ru/product/as4m. Можно один заменить.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    Я больше вообще в сторону стороннего производителя. Но если там другие чипы, то можно для проверки и на него поменять.

    MS3 имеет поддержку OPC UA ?

  5. #35
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение

    MS3 имеет поддержку OPC UA ?
    Вы думаете в этом причина зависаний?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    USB
    Не думали, что проблема может быть именно в USB? Может быть даже в USB конкретного компа.

    Попробуйте заменить на преобразователь 485<->Ethernet. Хватит одного двухпортового. А инсатовскому OPC виртуальные com-порты в этом случае будут не нужны.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    Вы думаете в этом причина зависаний?
    нет конечно, просто есть бесплатный способ использовать такую связку и исключить из работы OPC сервер от МПС для проверки. Но в 3-ей MS не помню, есть поддержка или нет.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 14:52
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •