Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

  1. #201

    По умолчанию

    Мне тоже не понравилось, что десятые постоянно колбасит, даже на незапущенной установке (возможно фонит от соседних работающих?), а ведь автоматика в отдельных шкафах, ПЧ в отдельных, СУП, линии управления убраны в металлический лоток с разделителем на низковольтную и силовую, а сила ПЧ вообще отдельно от лотка, экранированные линии наружней, интерфейса, связи с ПЧ.

    До приемлемого вида довел увеличением времени фильтра по аналоговым входам.

  2. #202
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    а что у вас там витая пара на аналоговых входах делает?

  3. #203

    По умолчанию

    У меня такое наблюдалось тоже на ОВЕН 1033 с ПЧВ которые делал тогда ещё сам Овен. Фильтры перед ПЧВ и ТРМ 1033 не особо помогали. Честно так и не понял откуда едёт наводка, вероятно через кабель на датчики, так как DI отключил от управления. Прошивка тоже не дала положительного результата. Частотники стояли вне шкафа. Заземление было. Провода что до ПЧВ что от них в экране. Я понял что помехоустойчивость ТРМ1033 не очень хорошая. Примерно такой же баг был на первых шкафах VTS.

  4. #204

    По умолчанию

    А где настройки "времени фильтра по аналоговым входам"?
    Ради эксперимента вынес ПЧ из шкафа, но чуда не произошло, лучше не стало.
    Может какой-нибудь RC фильтр на входе замутить?
    Последний раз редактировалось Сяржук; 24.11.2025 в 15:02.

  5. #205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сяржук Посмотреть сообщение
    А где настройки "времени фильтра по аналоговым входам"?
    В сервисном меню по зажатию ALT

  6. #206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Caelus Посмотреть сообщение
    В сервисном меню по зажатию ALT
    Увеличил время фильтра и стало немного лучше. В принципе уже работать можно.

Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •