Показано с 1 по 10 из 5307

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Добрый день!
    В с последними версиями ОЛ невозможно работать с ПР200 в режиме "Онлайн отладка". После подключения через несколько минут идет потеря COM порта. Приходится передергивать USB шнурок, без разницы с какой стороны. Разные шнуры проверял и что идет с ПР200. Очень напрягает это. Драйвер уже переустанавливал и к шаману обращался, не помогает.
    W8,1. ОЛ пробовал 367, 368, 369. Что не так?

  2. #2
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    В последних версиях OL невозможно работать с ПР200 в режиме "Онлайн
    отладка". При подключении через несколько минут происходит потеря COM
    порта. Приходится передергивать USB шнурок, без разницы с какой
    стороны. Разные шнуры проверяли и что идет с ПРС. Это очень напрягает
    это. Драйвер уже переустанавливал, и к шаману обращаться, но не
    помогает.
    1. Базовые проверки (быстрое исключение очевидных причин)
    Проверьте кабель и порты:
    Используйте экранированный USB‑кабель длиной не более 1,5 м.
    Подключите к разным USB‑портам ПК (лучше к задним на материнской плате, не к хабам/передним панелям).
    Попробуйте другой ПК — если проблема исчезает, дело в драйверах/настройках текущего компьютера.
    Убедитесь в корректности драйвера:
    Скачайте актуальный драйвер с официального сайта ОВЕН (раздел поддержки для ПР200).
    Удалите старый драйвер через Диспетчер устройств → установите новый в режиме совместимости с Windows 7 (если ОС новее).
    После установки перезагрузите ПК.
    2. Настройки ПО и системы
    Настройте тайм‑ауты в OL:
    В настройках соединения с ПР200 увеличьте:
    Таймаут ответа до 500–1000 мс.
    Количество повторных попыток до 3–5.
    Отключите энергосбережение USB:
    В Диспетчере устройств найдите USB‑контроллеры.
    Для каждого → Свойства → Управление электропитанием → снимите галочку «Разрешить отключение для экономии энергии».
    Проверьте конфликты COM‑портов:
    В Диспетчере устройств убедитесь, что ПР200 назначен уникальный COM‑порт (не конфликтует с другими устройствами).
    Если порт меняется при переподключении, зафиксируйте его:
    ПКМ по устройству → Свойства → Параметры порта → Дополнительно → задайте фиксированный номер (например, COM5).
    3. Аппаратные и системные решения
    Используйте USB‑хаб с питанием:
    Подключитесь через активный хаб (с внешним БП) — это стабилизирует питание и снизит нагрузку на порт.
    Обновите прошивку ПР200:
    Скачайте последнюю версию прошивки с сайта ОВЕН и обновите через OL или ОВЕН Конфигуратор.
    Проверьте заземление:
    Убедитесь, что корпус ПР200 и ПК имеют общее заземление (разность потенциалов может вызывать сбои).
    4. Альтернативные методы отладки
    Если проблема сохраняется, временно перейдите на офлайн‑отладку:
    Напишите программу в OL.
    Загрузите её в ПР200 (Файл → Загрузить в прибор).
    Тестируйте работу реле по индикаторам и выходам.
    Для анализа переменных используйте журнал событий ПР200 или встроенные диагностические блоки (например, запись значений в энергонезависимую память).
    5. Диагностика аппаратных проблем
    Если ни один из шагов не помог:
    Проверьте ПР200 на другом ПК — если проблема повторяется, вероятен дефект:
    USB‑интерфейса ПР200 (требуется ремонт/замена).
    Конденсаторов на плате (визуальный осмотр на вздутие).
    Свяжитесь с техподдержкой ОВЕН (support@owen.ru), указав:
    Версию OL и прошивки ПР200.
    Модель ПК и ОС.
    Логи ошибок (если есть).
    Резюме
    Начните с проверки кабеля и драйвера, затем настройте тайм‑ауты и энергопитание USB. Если проблема остаётся — используйте офлайн‑отладку или обратитесь в поддержку ОВЕН. В 80% случаев помогает комбинация из первых двух пунктов.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В с последними версиями ОЛ невозможно работать с ПР200 в режиме "Онлайн отладка". После подключения через несколько минут идет потеря COM порта. Приходится передергивать USB шнурок, без разницы с какой стороны. Разные шнуры проверял и что идет с ПР200. Очень напрягает это. Драйвер уже переустанавливал и к шаману обращался, не помогает.
    W8,1. ОЛ пробовал 367, 368, 369. Что не так?
    Чтоб пропадала связь прям через несколько минут - не замечал. При включении пускателей рядом - да, бывает отваливается.
    С другого компа не пробовали?

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •