Показано с 1 по 7 из 7

Тема: СП310 на морозе

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivanvn Посмотреть сообщение
    Меня интересует (именно практическая сторона), как ведёт себя сенсор панели СП310 на реальном морозе — становится бесполезным, или с ним еще можно работать? И второй момент: хватит ли обычного нагревателя с термостатом внутри щита, чтобы прогреть панель на дверце, или обязательно нужно строить вокруг щита утеплённую "будку" и греть уже её?
    Вы рискуете потерять панель совсем, после 2-3 переходов от мороза к теплу. Конденсат и конец панели.
    Заявленная рабочая температура 0-50 градусов. https://owen.ru/product/sp3xx/specifications
    Поэтому только обогреваемый бокс.
    Всё остальное, термостаты подогрева сзади, на ваш страх и риск.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2025 в 17:26.

Похожие темы

  1. СП310
    от Роман_33 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.06.2025, 11:34
  2. ПР 103 + СП310 + ПЧ
    от ivan.v в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 10:14
  3. СП310-Р и Modbus TCP
    от andemeno в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2023, 19:43
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •