Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПР205 Сброс счетчика

  1. #1

    По умолчанию ПР205 Сброс счетчика

    Добрый день
    Пр205-230.1211.22.X.0
    Есть у него два FDI - которые могут работать в режиме счетчика импульсов. Все работает, считает, но возник вопрос, а как их сбросить? Попытался сделать через XOR условие, а переменную перезаписывать нельзя оказываеться которая туда подключена.
    Как сбросить то? Перезагрузка не помогла, переменная не в энергонезависимой памяти.

    И второй вопрос, к нему подключены термопары 4х проводные по 2х проводной схеме. Данные получаются все хорошо но скачат на 1.5 градуса. Два конца просто болтаются в воздухе. может быть кто-то сталкивался, чего можно сделать в таком случае?
    провода стандартные от термопар, длина около 1.5 метров. Экрана и прочего нет, но наводок тоже особо нет, меряют температуру воды в удалении от насосов и ПЧВ. Рядом никаких источников нет.
    Может быть какое-то усреднение значения за пару секунд?
    Проект приложил но там ничего такого.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Остался вопрос только с термопарой.
    Со счетчиком решение найдено, прошу простить за беспокойство

  3. #3

    По умолчанию

    Термопары 4 проводные, это что то новое )))
    Вы путаете термопары с ТСП (термо сопротивлениями), у вас в проекте ТСП Pt1000.
    Попробуйте в настройках входов изменить "Постоянную времени" до 1 -5 сек.

    Термопары при измерении сопротивления показывают единицы Ом (почти КЗ) и имеют холодный спай, https://owen.ru/catalog/datchiki_temperaturi
    Сопротивления Pt100 имеет 100 Ом, при 0 градусов, Pt1000 -1000 Ом при 0 градусов.
    Остальные 2 провода покажут КЗ с другими 2 проводами, используются для компенсации длины проводов и включения по 3-х и 4-х проводной схеме.
    В 2-х проводной, включить можно по 2 шт. вместе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.11.2025 в 19:29.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,898

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TrTinf Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Пр205-230.1211.22.X.0
    Есть у него два FDI - которые могут работать в режиме счетчика импульсов. Все работает, считает, но возник вопрос, а как их сбросить? Попытался сделать через XOR условие, а переменную перезаписывать нельзя оказываеться которая туда подключена.
    Как сбросить то? Перезагрузка не помогла, переменная не в энергонезависимой памяти.
    Вот же. Привязываете свою переменную и в путь
    Безымянный.png

Похожие темы

  1. сброс счетчика
    от Сергей новичок в разделе Наши проекты
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.05.2021, 14:45
  2. Сброс счетчика МДВВ
    от Скаут в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 08:15
  3. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  4. Сброс счетчика
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:30
  5. Програмный сброс счетчика СИ8
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •