Имеется система отопления предприятия. Расположена в производственной котельной, подключена к распределительному паропроводу, давление может меняться 4..8 бар. На входе в систему отопления стоит редукционный клапан с электроприводом 'больше\меньше' для поддержания давления ~4 бар. Сейчас им управляет прибор ОВЕН ТРМ12.
Работает терпимо, давление на входе в систему отопления поддерживает. Но есть один неустранимый недостаток. У ОВЕН ТРМ12 нет дискретного входа управления 'работа\стоп'. Бывает при ремонтных работах на системе отопления необходимо временно привести ее в режим рециркуляции, т.е. попросту перекрыть подачу пара. И ОВЕН ТРМ12 не знает об этом и полностью открывается, потом при переходе в рабочий режим давление долго приходит к заданным ~4 бар. Еще бы желательно, чтобы задание уставки выводилось отдельным индикатором.
Присмотрел ОВЕН ТРМ10 у которого все это есть (ТРМ10-Н.У3.РР). Но почитав руководство по эксплуатации (11.2023 версия 1.60) так и не понял как его правильно настроить, функциональная схема прибора с рисунка 6.1.
С первым ВУ все понятно (таблица 7.3), в параметре LOG.d устанавливаем H.Pid или C.Pid в зависимости от направления как нам надо. В параметре SP* забиваем уставку, параметры датчика SP.LO, SP.Hi, гистерезис HYSt, параметры PID (Pid.P, Pid.I, Pid.d и т.д.). На этом настройку ВУ1 можно считать законченной. Но ведь дискретный ВУ1 управляет только одним релейным выходом.
Переходим к настройке дискретного ВУ2 (таблица 7.6). В параметре LOG.d для ВУ2 можно вбить только OFF и ALrM, т.е. отключить выход или включить как сигнализатор.
В этом собственно и облом, мне нужно чтобы два релейных выхода работали как PID регулятор 'больше\меньше' для одного входа с уставкой. Или я не так понял и ОВЕН ТРМ10 может это делать?


Ответить с цитированием