    По умолчанию Подобрать PID регулятор для отопления

    Имеется система отопления предприятия. Расположена в производственной котельной, подключена к распределительному паропроводу, давление может меняться 4..8 бар. На входе в систему отопления стоит редукционный клапан с электроприводом 'больше\меньше' для поддержания давления ~4 бар. Сейчас им управляет прибор ОВЕН ТРМ12.
    Работает терпимо, давление на входе в систему отопления поддерживает. Но есть один неустранимый недостаток. У ОВЕН ТРМ12 нет дискретного входа управления 'работа\стоп'. Бывает при ремонтных работах на системе отопления необходимо временно привести ее в режим рециркуляции, т.е. попросту перекрыть подачу пара. И ОВЕН ТРМ12 не знает об этом и полностью открывается, потом при переходе в рабочий режим давление долго приходит к заданным ~4 бар. Еще бы желательно, чтобы задание уставки выводилось отдельным индикатором.
    Присмотрел ОВЕН ТРМ10 у которого все это есть (ТРМ10-Н.У3.РР). Но почитав руководство по эксплуатации (11.2023 версия 1.60) так и не понял как его правильно настроить, функциональная схема прибора с рисунка 6.1.
    С первым ВУ все понятно (таблица 7.3), в параметре LOG.d устанавливаем H.Pid или C.Pid в зависимости от направления как нам надо. В параметре SP* забиваем уставку, параметры датчика SP.LO, SP.Hi, гистерезис HYSt, параметры PID (Pid.P, Pid.I, Pid.d и т.д.). На этом настройку ВУ1 можно считать законченной. Но ведь дискретный ВУ1 управляет только одним релейным выходом.
    Переходим к настройке дискретного ВУ2 (таблица 7.6). В параметре LOG.d для ВУ2 можно вбить только OFF и ALrM, т.е. отключить выход или включить как сигнализатор.

    В этом собственно и облом, мне нужно чтобы два релейных выхода работали как PID регулятор 'больше\меньше' для одного входа с уставкой. Или я не так понял и ОВЕН ТРМ10 может это делать?
    Последний раз редактировалось anakost; 05.11.2025 в 11:23.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2025
    Адрес
    г. Липецк
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Сам спросил, сам отвечу.
    Вопрос - можно ли настроить ОВЕН ТРМ10 как PID регулятор для одного входа с уставкой и двумя релейными выходами 'больше\меньше'.
    Ответ - нельзя, для этого существует ОВЕН ТРМ212.H.РР:
    Прибор ТРМ212 с однотипными ВУ1 и ВУ2 ключевого типа используется только для управ-
    ления трехпозиционным ИМ (задвижкой, трехходовым клапаном), который имеет электрический
    привод, две пары контактов для управления направлением его вращения. При подаче управ-
    ляющих импульсов на первую пару контактов задвижка перемещается в одну сторону, напри-
    мер открывается, при подаче импульсов на вторую – закрывается.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anakost Посмотреть сообщение
    Сам спросил, сам отвечу.
    Вопрос - можно ли настроить ОВЕН ТРМ10 как PID регулятор для одного входа с уставкой и двумя релейными выходами 'больше\меньше'.
    Ответ - нельзя, для этого существует ОВЕН ТРМ212.H.РР:
    Прибор ТРМ212 с однотипными ВУ1 и ВУ2 ключевого типа используется только для управ-
    ления трехпозиционным ИМ (задвижкой, трехходовым клапаном), который имеет электрический
    привод, две пары контактов для управления направлением его вращения. При подаче управ-
    ляющих импульсов на первую пару контактов задвижка перемещается в одну сторону, напри-
    мер открывается, при подаче импульсов на вторую – закрывается.
    ТРМ212 уже не выпускается, вместо него теперь опять ТРМ12

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    ТРМ212 уже не выпускается, вместо него теперь опять ТРМ12
    Почему опять, в смысле, Овен уже когда-то прекращал выпуск ТРМ212, а затем снова запускал?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2025
    Адрес
    г. Липецк
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    ТРМ212 уже не выпускается, вместо него теперь опять ТРМ12
    Опять засада! Но ничего страшного, через начальника запрошу комерческое предложение на ТРМ212, возможно у кого-то они остались и еще лежат на складе.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anakost Посмотреть сообщение
    Опять засада! Но ничего страшного, через начальника запрошу комерческое предложение на ТРМ212, возможно у кого-то они остались и еще лежат на складе.
    Мне кажется так никто, кроме Вас не делает, в смысле, не закладывает в проект приборы, снятые с производства, по меньшей мере, это не логично!

    Тогда можно быть до конца последовательным, в смысле, заложить в меню мясо вымерших животных, надеюсь смысл понятен?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Почему опять, в смысле, Овен уже когда-то прекращал выпуск ТРМ212, а затем снова запускал?
    Нет, когда-то ТРМ212 заменил выпускаемый ранее ТРМ12

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anakost Посмотреть сообщение
    Опять засада! Но ничего страшного, через начальника запрошу комерческое предложение на ТРМ212, возможно у кого-то они остались и еще лежат на складе.
    Берите ТРМ12 (только новую версию, с USB) - он работает также

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2025
    Адрес
    г. Липецк
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Хорошо, давайте про 'новый' ОВЕН ТРМ12 с USB у которого вроде бы есть все мои требования (ТРМ12-Н.У3.РР). Да есть вход управления и индикатор уставки. Но почитав руководство по эксплуатации (10.2025 версия 1.9) увидел то-же меню от ТРМ10.
    С первым ВУ все понятно (таблица 7.3), в параметре LOG.d устанавливаем H.Pid или C.Pid в зависимости от направления как нам надо. В параметре SP* забиваем уставку, параметры датчика SP.LO, SP.Hi, гистерезис HYSt, параметры PID (Pid.P, Pid.I, Pid.d и т.д.). На этом настройку ВУ1 можно считать законченной. Но ведь дискретный ВУ1 управляет только одним релейным выходом.
    Переходим к настройке дискретного ВУ2 (таблица 7.5). В параметре LOG.d для ВУ2 можно вбить только OFF и ALrM, т.е. отключить выход или включить как сигнализатор.
    Теперь вопрос, как 'новый' ОВЕН ТРМ12 с однотипными ВУ1 и ВУ2 ключевого типа может использоваться для управления задвижкой 'больше\меньше' если у него по паспорту только один настраимый релейный выход PID?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anakost Посмотреть сообщение
    Хорошо, давайте про 'новый' ОВЕН ТРМ12 с USB у которого вроде бы есть все мои требования (ТРМ12-Н.У3.РР). Да есть вход управления и индикатор уставки. Но почитав руководство по эксплуатации (10.2025 версия 1.9) увидел то-же меню от ТРМ10.
    С первым ВУ все понятно (таблица 7.3), в параметре LOG.d устанавливаем H.Pid или C.Pid в зависимости от направления как нам надо. В параметре SP* забиваем уставку, параметры датчика SP.LO, SP.Hi, гистерезис HYSt, параметры PID (Pid.P, Pid.I, Pid.d и т.д.). На этом настройку ВУ1 можно считать законченной. Но ведь дискретный ВУ1 управляет только одним релейным выходом.
    Переходим к настройке дискретного ВУ2 (таблица 7.5). В параметре LOG.d для ВУ2 можно вбить только OFF и ALrM, т.е. отключить выход или включить как сигнализатор.
    Теперь вопрос, как 'новый' ОВЕН ТРМ12 с однотипными ВУ1 и ВУ2 ключевого типа может использоваться для управления задвижкой 'больше\меньше' если у него по паспорту только один настраимый релейный выход PID?
    В инструкции написано "Для устройств с двумя дискретными ВУ (РР, КК, СС, ТТ) параметры out1 относятся сразу к двум ВУ, меню out2 в таких приборах не представлено. Настраивать второе ВУ отдельно не требуется."

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Регулятор отопления птичника
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.04.2025, 05:36
  2. Подобрать регулятор для печи.
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 10:01
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 07:47
  4. Попогите подобрать ПИД-регулятор
    от genelectric в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 21:42
  5. Помогите подобрать ПИ регулятор
    от Roman Gromov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 09:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •