Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Сложности с ModbusTCP Slave.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    В мастере должна стоять галка Автоподключение, 1 Работа мастера ТСР.jpg
    В соотнесении настройка Вкл 2 (Всегда в задаче цикла шины)
    Читать из панели функцией 0х04, записывать функцией 0х10 (или 0х06). Запись по фронту бита.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 19:30.