Вот я и смотрю в эту сторону. Что в панели тоже это "резервирование" надо учитывать
Вот я и смотрю в эту сторону. Что в панели тоже это "резервирование" надо учитывать
Вариант алиасы на IP, но тогда в ПЛК должен быть Linux и копать в эту сторону, как активировать непосредственно алиас. Панель при этом обращается по одному IP всегда и не догадывается, что к разным устройствам.
з.ы. чисто предположение, не пробовал управлять активацией интерфейсов, но по идее в Linux это возможно.
Точно такая же задача сейчас стоит. Только панель не Weintek, а Овен СП310-Р. Решил делать ПЛК (резервированный) мастером, а панель слейвом. Т.к. манипуляции по смене IP адреcа в панели, без последующей перезагрузки панели никак обойти не получается.
МихаилГл резервирование должно работать на автомате, без участия персонала...
Да уж...тоже подумал "хорошо хоть мне в проект не СП3хх заложили))" а то в ней все примитивнее.
А разве не ПЛК должен свой IP менять? У Schneider было так.