Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: ПР200 и тензодатчики

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Тензодатчик - это и есть мост. Не надо соединять мостом 4 моста. Тензодатчики состоят из 4 тензорезисторов, соединённых мостом, два на сжатие, два на растяжение, но чаще из двух тензорезисторов, один на сжатие, другой на растяжение, плюс два резистора. Иногда на подложке ещё размещают термодатчик, если предполагается работа в широком диапазоне температур, например в автомобильных весах.
    Для подключения нескольких тензодатчиков используются балансировочные коробки, чтобы вес не менялся при перемещении груза, например, по весовой платформе.
    А для подключения к ПЛК или ПР нужно или использовать специальный модуль, или преобразователь в 4-20 мА.
    Я писал про 4 тензорезистора, и как же у тензорезистора оказалось всего 2 вывода? У моста должно быть 4
    Или вы готовый датчик веса называете тензодатчиком?
    Тогда это датчик силы (веса) уже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2025 в 17:52.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lordromanoff Посмотреть сообщение
    А 4 тензодатчика объединенных сумматором сойдут за 1?)
    Тогда это уже 4 весовых датчика с сумматором, у нас тензодатчиками называют отдельные тензорезисторы.
    У МВ110-1ТД могут быть проблемы от 4 параллельных весовых датчиков, хотя и заявлено включение 4 шт.
    Проверьте диагональ на сумматоре, если она около 87 Ом, (350/4= 87.5 Ом ) могут быть проблемы с питанием в модуле.
    Хотя на сумматоре, должно быть больше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2025 в 20:29.

  3. #13

    По умолчанию

    А где сказано про два вывода? Да, тензодатчиком я называю датчик веса. Т.е. балка с наклеенным на ней тензомостом.
    Два года проработал в метрологической кампании, занимался ремонтом, калибровкой и поверкой весов, дозаторов, платформ, и ни разу не держал в руках тензорезисторов или тензомостов, только в виде датчиков. И с трудом представляю себе, что с ними можно сделать без паяльника и прецизионного оборудования. И не делают тензомосты из отдельно сделанных тензорезисторов, они должны быть расположены на общей основе, и таким образом, чтобы при приложении усилия к балке один подвергался растяжению, а другой сжатию. Причём подложка должна быть приклеена к балке с большой точностью.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А где сказано про два вывода? Да, тензодатчиком я называю датчик веса. Т.е. балка с наклеенным на ней тензомостом.
    Два года проработал в метрологической кампании, занимался ремонтом, калибровкой и поверкой весов, дозаторов, платформ, и ни разу не держал в руках тензорезисторов или тензомостов, только в виде датчиков. И с трудом представляю себе, что с ними можно сделать без паяльника и прецизионного оборудования. И не делают тензомосты из отдельно сделанных тензорезисторов, они должны быть расположены на общей основе, и таким образом, чтобы при приложении усилия к балке один подвергался растяжению, а другой сжатию. Причём подложка должна быть приклеена к балке с большой точностью.
    У нас делают и клеят тензорезисторы на валы, балки, трубы по чертежам.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.11.2025 в 19:03.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У нас делают и клеют тензорезисторы на валы, балки, трубы по чертежам. И даже на готовые корпуса (испытания на прочность).
    И что, это позволяет измерять вес с хорошей точностью? Или грубо оценивать нагрузку и деформацию этих ваших валов и труб?
    Автор вроде собирался взвешивать груз до тонны?
    Типовая чувствительность тензомостов - пара милливольт на вольт, т.е. при питании 10 вольт получим 20 мВ сигнала при полном весе. Какой нафиг ПР200?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    И что, это позволяет измерять вес с хорошей точностью? Или грубо оценивать нагрузку и деформацию этих ваших валов и труб?
    Автор вроде собирался взвешивать груз до тонны?
    Типовая чувствительность тензомостов - пара милливольт на вольт, т.е. при питании 10 вольт получим 20 мВ сигнала при полном весе. Какой нафиг ПР200?
    Так я и написал, что надо использовать специализированные модули или вы не читаете совсем?
    У нас и оборудование совсем другое, Овеновские тензомодули не прокатывают никак.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Так я и написал, что надо использовать специализированные модули или вы не читаете совсем?
    У нас и оборудование совсем другое, Овеновские тензомодули не прокатывают никак.
    Про милливольты я вообще не вам писал, а автору.
    А Овеновские модули работают, естественно, с тензомостом, с отдельным тензорезистором они не работают.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Тензодатчики
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 08:22
  2. ПР200 + тензодатчики
    от TOXA_26 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 20:20
  3. Тензодатчики
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:14
  4. Тензодатчики
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 08:32
  5. Тензодатчики
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •