kondor3000 Подождала, но даже за полчаса ожидания экран не появился
Заработал экран в режиме реального подключения, спасибо! Не хватало вроде настройки окна как главного для всех ролей. Теперь, когда я задаю с контроллера канал DI Пожар, что он True, то и на мнемосхеме значок пожара появляется/исчезает. Но проблема со всеми выходными параметрами осталась. Я задаю уставку скорости вентилятора через ввод на мнемосхеме, например, 18, в дереве системы и дереве объектов это значение появляется, но в контроллер ничего не поступает.
Ну с выходными переменными у всех тут проблема. Каждый по своему решает. Тут рядом тема с этой проблемой.
PS
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42064
Вот я нашла тему, очень похожую со мной, что запись переменных не работает - https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38565 . Может, это проблема не скады, а я как-то не так параметры выходные создаю?
Удалось разобраться, как раз старая тема помогла. Надо было на мнемосхему вытягивать текстовые вводы не только от Value, а целиком весь параметр, тогда и статус связи стал Good, уставка значений в контроллер заработала)