Тема: Проект не запускается при подключении к реальному устройству

  1. #1

    По умолчанию Проект не запускается при подключении к реальному устройству

    Добрый день. Мой проект запускается в режиме эмуляции, открывается окно, всё крутится. Но когда нужно уже реально подключиться к устройству (идет подключение от ноутбука через Moxa Nport 5150 в контроллер, в MasterScada4D использую протокол modbus Over TCP), то окно визуализации не открывается. Как настроить сервер , чтобы подключиться браузером, не эмуляцией, а реально? У меня установлена только MasterScada4D. Может быть, надо установить MasterScada4D RT? Или без нее как-то можно запустить?

  2. #2

    По умолчанию

    И еще дело в том, что значения каналов AI в дереве системы, например скорость вентилятора, они с контроллера попадают в мастерскаду, статус связи Good. А вот наоборот - нет, т.е. уставку скорости вентилятора AO я записать в контроллер не могу, ошибка связи, BadWaitingData. RT при этом не установлена

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,985

    По умолчанию

    За все отвечает RT, должно отвечать. Вы же видите good, значит кто-то эту скорость считывает, и это делает именно RT

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olga5678 Посмотреть сообщение
    И еще дело в том, что значения каналов AI в дереве системы, например скорость вентилятора, они с контроллера попадают в мастерскаду, статус связи Good. А вот наоборот - нет, т.е. уставку скорости вентилятора AO я записать в контроллер не могу, ошибка связи, BadWaitingData. RT при этом не установлена
    Наличие RT не при чем. Поищите обучающее видео по отправке команд и записи значений. Статус тега установится в Good при изменении выхода тега через элемент интерфейса

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    За все отвечает RT, должно отвечать. Вы же видите good, значит кто-то эту скорость считывает, и это делает именно RT
    Не, из эмуляции всё должно работать, РТ это уже часть, которая работает на самой арм без среды разработки.

    Для ТС: что значит не открывается окно визуализации? Оно есть в настройках как запускаемое при старте, или как там?

  6. #6

    По умолчанию

    WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.14.03 (1).jpegWhatsApp Image 2025-10-30 at 11.14.03.jpegWhatsApp Image 2025-10-30 at 11.14.04.jpeg Добрый день.
    Да, окно есть в настройках, оно идет как стартовое для узла, ведь в эмуляции оно подключается. Если делаю параметр типа AIO, он читает значение с контроллера, а записать не может, вот на фото приложила. А в режиме исполнения открывается белый экран.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Наличие RT не при чем. Поищите обучающее видео по отправке команд и записи значений. Статус тега установится в Good при изменении выхода тега через элемент интерфейса
    1exan Добрый день. У меня тоже была такая мысль, что надо менять не в дереве, а через кнопки на мнемосхеме. Но так не открывается эта мнемосхема, чтобы испробовать такой вариант. В эмуляции окно визуализации открывается, а в реальном режиме -белый экран, вот фото прикрепила выше.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olga5678 Посмотреть сообщение
    1exan Добрый день. У меня тоже была такая мысль, что надо менять не в дереве, а через кнопки на мнемосхеме. Но так не открывается эта мнемосхема, чтобы испробовать такой вариант. В эмуляции окно визуализации открывается, а в реальном режиме -белый экран, вот фото прикрепила выше.
    У меня экран грузится секунд 20, это пустой проект с 1 тегом
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2025 в 11:57.

  9. #9

    По умолчанию

    То есть это может быть долгая загрузка? Или может где-то надо IP адрес какой-то указать? Влияет ли тип протокола, что это modbus Over TCP?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olga5678 Посмотреть сообщение
    То есть это может быть долгая загрузка? Или может где-то надо IP адрес какой-то указать? Влияет ли тип протокола, что это modbus Over TCP?
    Если у вас прописаны слейвы и не подключены, несколько попыток опросить, потом пишет, что не подключены слейвы.
    Это тоже увеличивает время загрузки. Но экран появляется в итоге.
    Главное он должен быть назначен Стартовым экраном.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с подключением к устройству.
    от boxsakks в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2025, 13:23
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2024, 16:02
  3. СПК110 не запускается проект ИСКЛЮЧЕНИЯ
    от Serjay в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 13:15
  4. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 07:41
  5. можно пр запрограмировть как таймер по реальному времени?
    от Bigdelfin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 17:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •