Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЛК200 и панель оператора

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    К сожалению это не помогает, панель упорно пишет что нет связи com№4097 номер станции 1

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kiranos Посмотреть сообщение
    К сожалению это не помогает, панель упорно пишет что нет связи com№4097 номер станции 1
    Сделайте тестовый пример, в ПЛК слейве добавьте по 5 регистров временного хранения и входных регистра, адреса у них с 0 1 Слейв ПЛК 1.jpg

    Такие регистры будут в соотнесении 1 Слейв ПЛК 2.jpg

    PS : Исправляюсь в панели EKF по ТСР адреса будут +1 1 Работа панели EKF.jpg
    Панелью читайте с 3х 1 по 3х 5, записывайте с 4х 1 по 4х 5
    Можно сделать адреса с 0 1 Установка адресов с 0.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2025 в 21:44.

Похожие темы

  1. Контроллер ПЛК200 и панел оператора Weintek MT8051iP
    от Legayt в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:28
  2. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  3. Панель оператора ИП320
    от Gordan007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 07:48
  4. Панель оператора СП270
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 12:33
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •