Обратился ко мне товарищ с просьбой сделать сигнализацию по окончанию работы. Сделал - прошил соответствующей прошивкой.
У него за прибором организовано наблюдение через камеру и он еще захотел, чтобы автоматически во время работы нажимались кнопки "Время роста", "Время выдержки". Он пожелал видеть попеременно эти значения и текущую температуру.
Нет проблем, сделал ему и автонажатия во время выполнения программ
Стало так: https://disk.yandex.ru/i/ZZE5rw69aF42bQ
Как-то уж очень мудрёно, в смысле, у прибора есть сетевой интерфейс, по сети нельзя это отслеживать?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.