Тема: Включение и выключение APID_PWM

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    И ещё вопрос по автонастройке - по документации настройка происходит на уровне

    (SP-PV_0)*0.8+PV_0

    У меня же управляющий сигнал стал 0 только после того, как PV "перелетел" через уставку SP на некоторое значение, которое даже больше зоны нечувствительности. Т.е. я настраивался (печка) на температуре 120 градусов. Сигнал стал 0 только когда температура превысила 123 градуса. Это нормально и документация чуток не догоняет реализацию?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Н. Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос по автонастройке - по документации настройка происходит на уровне

    (SP-PV_0)*0.8+PV_0

    У меня же управляющий сигнал стал 0 только после того, как PV "перелетел" через уставку SP на некоторое значение, которое даже больше зоны нечувствительности. Т.е. я настраивался (печка) на температуре 120 градусов. Сигнал стал 0 только когда температура превысила 123 градуса. Это нормально и документация чуток не догоняет реализацию?
    Превысила на 3 градуса? При автонастройке это нормально для всех ПИД

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Превысила на 3 градуса? При автонастройке это нормально для всех ПИД
    Речь не о том, что непосредственно превысила, а о том, что происходит гарантированное перерегулирование. Т.е. регулятор держит выход на 100% мощности даже тогда, когда уже перевалил через уставку.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Н. Посмотреть сообщение
    Речь не о том, что непосредственно превысила, а о том, что происходит гарантированное перерегулирование. Т.е. регулятор держит выход на 100% мощности даже тогда, когда уже перевалил через уставку.
    Все блоки ПИД при автонастройке, должны пройти 1-2 цикла, от меньше уставки до больше уставки,
    обычно это зона нечувствительности (около 2 градусов) +1 градус, то есть от 117 до 123, до переключения на 123 идёт 100 % мощности.
    Что там за формула, надо узнавать у разработчиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2025 в 19:42.

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 15:29
  2. Включение по одной температуре, а выключение по другой
    от tillsmirnoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 22:58
  3. помогите настроить УТ24 включение и выключение
    от Дмитрий2256 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 10:29
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:20
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 19:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •