Страница 522 из 526 ПерваяПервая ... 22422472512520521522523524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,211 по 5,220 из 5256

Тема: ПР200

  1. #5211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roossel Посмотреть сообщение
    я выше указал, что проверял и настройки и порты, и шнуры, и компы менял, есть пр103, он без проблем подключается везде, а эти г.... никак.
    а где взять ту предыдущую прошивку?, OL предлагает только актуальную.
    пробую еще раз обновить встроенное ПО, обновляется только принудительно. кнопка ALT не реагирует. про конденсаторы косячные С14 и С15 я в курсе, были заменены на 10 вольтовые 1000мкф. с низким импедансом.
    Добрый день.
    Пришлите на support@owen.ru подробности, пожалуйста. Интересуют скриншоты того, как прибор определяется в диспетчере устройств, заводские номера приборов и версия прошивок/OL на которых работа стабильна.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  2. #5212
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roossel Посмотреть сообщение
    а где взять ту предыдущую прошивку?, OL предлагает только актуальную.
    Без проблем
    Меню Помощь-->История версий...
    Выбирай ЛЮБУЮ
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #5213

    По умолчанию

    На днях тоже окирпичил ПР200 при перепрошивки.
    Вспомнил что можно загнать внутреннее ПО при установленном джампере ХР3, (стр. 44, п. 7.2.4 Режим Down.Mode). Залетело без проблем. К сведению, при этой процедуре нет индикации подключенного прибора.
    Далее убираем джампер и заливаем пользовательское ПО.
    Все поехало без проблем.

  4. #5214

    По умолчанию

    Добрый день подскажете пожалуйста, установка для проверки пробоя не могу понять как цикл запустить и по кнопке стоп подавать сигнал на INPUT STOP. Логика в том, что драйвер двигается к иголкам он опускаются на вход прибора должен подастся один сигнал INPUT STOP он стартует для измерения потом INPUT_SNART он измеряет и INPUT_STOP он останавливает подачу высокого напряжения. На данный момент не разобрался как сделать цикл чтобы драйвера после первого прогона автоматически подавались и как параллельно от кнопки стоп подать при необходимости параллельно не программой а кнопкой input_stop и стоп цикл (которого пока нет). На первом прогоне вроде все работает нормально ATTACH=CONFIG]86312[/ATTACH]
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  5. #5215

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ткачук Посмотреть сообщение
    Добрый день подскажете пожалуйста...
    Не спешите... Текст без знаков препинания и с большим количеством ошибок очень тяжело воспринимается...
    Напишите по пунктам, что вы хотите получить, какие элементы управления для чего и какие датчики заведены в прибор.

  6. #5216

    По умолчанию

    1 Хочу запустить по кругу цикл, тесть после завершения программы это сброс Q4, программа должна начать все заново но уж не по кнопке пуск.
    2. Кнопка стоп должна останавливать работу пункта выше, и подавать параллельно 1 на INPUT_STOP. Так останавливается подача высокого напряжения

  7. #5217

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ткачук Посмотреть сообщение
    1 Хочу запустить по кругу цикл, тесть после завершения программы это сброс Q4, программа должна начать все заново но уж не по кнопке пуск.
    2. Кнопка стоп должна останавливать работу пункта выше, и подавать параллельно 1 на INPUT_STOP. Так останавливается подача высокого напряжения
    Вот первый пункт вашего ТЗ:
    Безымянный.png

  8. #5218

    По умолчанию

    д1 - это датчик нижнего положения, а д2 - верхнего?

  9. #5219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    д1 - это датчик нижнего положения, а д2 - верхнего?
    Тоже хотел более подробного ТЗ, но сдался. Раз ТС хочет только циклический запуск и останов, то это ему и надо дать... Костыль запуска вверху есть, над стопом уже не охота думать.

    Одна особенность. Запускается цикл кратковременным нажатием. Если удерживать, то всего один раз прокрутит...

  10. #5220

    По умолчанию

    Д1 — и Д2 — датчики индуктивности на металл, при отсутствии сигнала 1, при наличии 2