Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Длина адреса регистров Modbus

  1. #1

    По умолчанию Длина адреса регистров Modbus

    Добрый день, пытаюсь добавить в облачный сервис сторонний прибор Modbus, возникла проблема.

    Согласно документации на прибор, интересующий меня параметр имеет адрес 40004
    Снимок экрана 2025-10-22 123552.jpg

    Но при вводе параметров в облачном сервисе, адрес регистра может иметь максимум 4 символа.
    Снимок экрана 2025-10-22 123809.jpg

    Я что то не так делаю?

    Пытался перевести из десятичной в шестнадцатеричную систему, но тогда параметр 40004 имеет так же 5 знаков 0x9c44, и его невозможно занести в настройки.

  2. #2

    По умолчанию

    Адрес 40004 это адрес 4-1=3, четвёрка вначале указывает на область Холдинг регистров (функция чтения 0х03)

  3. #3

    По умолчанию

    То есть в настройки параметра нужно записывать адрес 0004?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    Да. И указывать функцию чтения 0х03.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, попробую.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spaike Посмотреть сообщение
    То есть в настройки параметра нужно записывать адрес 0004?
    Вам уже сказали адрес будет 0003
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Кстати, а почему только 4 символа? У меня в хозяйстве, например, полно устройств с адресами типа 40978. 4-ка тут не префикс типа, это input-регистры.

    Что за дискриминация со стороны ОС?

    Да и так, по смыслу, адрес - это слово, 16 бит, 65535 максимум.
    Последний раз редактировалось imaex; 22.10.2025 в 12:12.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Кстати, а почему только 4 символа? У меня в хозяйстве, например, полно устройств с адресами типа 40978. 4-ка тут не префикс типа, это input-регистры.

    Что за дискриминация со стороны ОС?

    Да и так, по смыслу, адрес - это слово, 16 бит, 65535 максимум.
    Может так исторически сложилось?) Раньше области писали так, а до размера word в более новых протоколах расширили...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Может так исторически сложилось?) Раньше области писали так, а до размера word в более новых протоколах расширили...
    Да ладно?! Хотите сказать, что при царе горохе word был слегка короче? Протоколу 100 лет в обед.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Да ладно?! Хотите сказать, что при царе горохе word был слегка короче? Протоколу 100 лет в обед.
    Не, просто стока регистров не планировали... Я так думаю)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 100.R-M- где найти адреса регистров Modbus
    от alessajeanem@gmail.com в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2025, 17:02
  2. Адреса регистров ModBus RTU в ТРМ138
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.07.2024, 08:18
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  4. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •