Здравствуйте!
Необходимо у преобразователя частоты ПЧВ3 при пропадании связи по Modbus TCP (с использованием интерфейсной платы ПИЭ2) отключать двигатель.
В документации нашёл параметр F12.07 [Обработка отключения связи]: при значении 3(Принудительная остановка) и подаче сигнала на пуск через Modbus TCP высвечивется сообщение о противоречивой команде(вроде нет связи по Modbus и пришла команда управления по Modbus TCP); в случае значении 0 (отключено) двигатель стартует и работает.
Для контекста:
связь с ПЛК настроена, контроллер может по Modbus TCP управлять ПЧ.
F01.01 3: Опциональная карта; [Источник подачи сигнала запуска]
F01.02 10: Опциональная карта; [Источник задания частоты канала A]
F01.07 [Выбор источника задания частоты] default 0: Канал A
ПЛК раз в 80 мсек производит чтение из регистров (0x2100 - 8шт или 0x2100 - шт; 0x3102 - 2 шт; 0x3111 - 2 шт) и запись в регистры (0x3100 и 0x3101).
Таймауты для связи оставлены по умолчанию: F19. 18...21 =100.
Что упускаю и возможно ли это сделать?