Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Возможна ли постоянная передача данных из Owen Cloud в СП3xx?

  1. #1

    По умолчанию Возможна ли постоянная передача данных из Owen Cloud в СП3xx?

    Добрый день.
    Подскажите, возможно ли это?
    Получение данных из Owen Cloud (с датчиков температуры, которые находятся в другой локации и передают данные в Owen Cloud) для вывода их на сенсорную панель оператора СП3xx.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVA_Kursk Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, возможно ли это?
    Получение данных из Owen Cloud (с датчиков температуры, которые находятся в другой локации и передают данные в Owen Cloud) для вывода их на сенсорную панель оператора СП3xx.
    Добрый день.

    Получить данные из облака можно посредством OPC UA или посредством API (api.owencloud.ru).
    Оба варианта реализуемы скриптом на ПК (например, на языке Python): получаете данные из облака и по Modbus отправляете в панель. Соответственно, потребуется написать такой скрипт на ПК с доступом к Интернету и к локальной сети панели.

    К API OwenCloud можно обратиться с контроллеров ПЛК2хх/СПК посредством консольных команд (библиотека CmpSysExec для CODESYS V3.5). По работе с API см. статью: https://owen.ru/poleznye_materialy/i...wencloud_part1
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    к OPC UA облака можно подключиться только из систем, которые умеют игнорировать кривые сертификаты - этот момент Овен исправил или так и будет дальше?

    можно сделать шлюз на базе RapidScada + драйвер OwenCloud + Модуль автоуправления (два платных компонента)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVA_Kursk Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, возможно ли это?
    Получение данных из Owen Cloud (с датчиков температуры, которые находятся в другой локации и передают данные в Owen Cloud) для вывода их на сенсорную панель оператора СП3xx.
    Если Вы сможете самостоятельно разобраться с созданием пользовательских программ (стр. 83 РП),
    то сможете перенаправлять значения параметров из одного прибора в другой (включая, СП3хх).

Похожие темы

  1. ПР102 передача значения float на панель СП3xx
    от kastor163 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2025, 09:09
  2. Проблема соединения Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 13:05
  3. Соединение Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2023, 16:49
  4. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  5. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •